Ну ясно, я просто смотрю у вас ИПРы подписаны на шлейфах КДЛ. На 10-ке на указанных вами шлейфах по описанию не понятно, что это ИПРы.kane2077 писал(а):Вы не там смотрите. Ручники на десятке по адресам 41, 57 и 58
Фирменный программатор С2000-ПА вам в помощь. Иных способов программирования извещателей ПА нет.Oris писал(а):Помогите, пзж, разобратся, как можно более быстро запрограммировать ИПРы 513зпа и ДИПы 34па без подключения как в инструкции к типу1 или источнику питания путём определённого количества нажатий кнопки
Например, дип 34 па программируется путём ,нажимания кнопки и вворачивания его на место, а ручники путём привода их в положение"пожар", но часто происходит конфликт адресов. Может как то можно обнулять адреса? Или есть более простой способ их программировать сразу в типе14?