Непрочитанное сообщение #1 Zerix » 23.12.2018, 16:17

День добрый. Имеется связка С2000М,Сигнал-10,С2000К. На ШС сигнал-10 организованы охранные ШС, которые разбиты на 2 раздела. Для каждого раздела имеется своя СЗУ (лед,бэлл). Т.е. необходимо сделать следующее. Раздел 1 на охране - СЗУ 1-го раздела отображает статус (Светодиод включен, а Сиренка пикнула.) При тревоге проникновения этого раздела Сирена орет из состояния выключено в включено. И для Второго раздело тоже-самое необходимо. Как я понимаю поскольку у меня в связке есть С2000М, локальные тактики управления в Аппроге реле я выключаю. И работаю только с ппрогом. Так вот вопрос следующий: В ппроге на вкладке рэле я сделал следующее для РЭЛЕ №4 это светодио на СЗУ для раздела №2. т.е. тип- рэле, программа управления №29. Получается при постановке этого раздела на РЭЛЕ №4 появляется +12В для статуса. А как реализовать когда этот раздел на охране и произошла сработка? т.е. что-бы она мигала?
Вложения
реле ЛЕД для СЗУ раздела №2.jpg
скрин раздела реле

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 23.12.2018, 16:58

тактика 9-Лампа:
Если есть .... «Тревога», «Тревога входа»...., то включить в прерывистом режиме «0,5 с включено, 0,5 с выключено»; .... если есть взятый на охрану ШС, то включить; иначе выключить.

Zerix
Автор темы
Zerix
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 18.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Zerix » 24.12.2018, 01:17

через сценарии управления делаются такие вещи?
Вложения
сценарий ЛЕД.jpg

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 24.12.2018, 02:47

делаются, только зачем такие сложности? для решения вашего вопроса вполне достаточно тактику поменять :du_ma_et:

Zerix
Автор темы
Zerix
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 18.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 Zerix » 24.12.2018, 10:24

DruG писал(а):делаются, только зачем такие сложности? для решения вашего вопроса вполне достаточно тактику поменять :du_ma_et:
т.е. в ппроге во вкладке рэле только тактику выбрать?

[quote="DruG"] Если есть .... «Тревога», «Тревога входа»...., то включить в прерывистом режиме «0,5 с включено, 0,5 с выключено»; .... если есть взятый на охрану ШС, то включить; иначе выключить. [quote="DruG"]
как правильно прописать тактику на 2СЗУ для света и звука?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #6 DruG » 24.12.2018, 11:35

изначально вопрос был только про реле 4 и свет, там достаточно тактики 9.
для реле 3 (звук) тактика 12-Сирена - она будет отрабатывать тревогу.
Сценарий же для писка сирены надо пробовать: в разрешающих - Взят раздел, программа 3-включить на время, время управления - 0,125.