Здравствуйте. Продолжу заглохшую тему пропажи питания шлейфа на "Сигнал-10".
У нас автономно работают на одном объекте 20 приборов сигнал-10.
Офис (по типу коттеджа) каждая комната свой луч.
Синал-10 запитан от ББП-20H (12v) (к блоку питания кроме приборчика ничего не подключено)
Версия прибора 1.03
Провод КСПВ 2х05 либо 4х05, расстояние не больше 10м от прибора до крайнего датчика
Датчики использовали ИП-212-141, ИПР-513-10 (один датчик один луч)
Линия ШС в порядке, резисторы использовали родные.
Затопления, запыления либо пара не наблюдается.
Проблема эта возникала неоднократно с разными приборами Сигнал-10
Прибор стоит некоторое время в охране и при сработке одного из лучей прибор отрабатывает нормально. При попытке вернуть его в охрану луч
более не возвращается в режим охраны и мигает лампа не взятия, Прибор просто не выдает питание на этот луч причем сработка возникает
нежданно 100 раз сделаешь искусственную сработку и все хорошо а тут приезжаешь на объект а тут такое. Лечится только сбросом питания.