Непрочитанное сообщение #1 nikrzd » 18.11.2020, 16:00

Подключил 101-07е по схеме из фото. Но при сработки выходит КЗ входа. Пробовал подключать по схеме которая указана в инструкции , он н видит оконечное сопротивление 4.7 .
Подскажите схему по которой подключаются эти 101-07е для двойной сработки .

Andrey V
Andrey V
Репутация: 1
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 4 года 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #2 Andrey V » 18.11.2020, 16:28

nikrzd писал(а):Подключил 101-07е по схеме из фото. Но при сработки выходит КЗ входа. Пробовал подключать по схеме которая указана в инструкции , он н видит оконечное сопротивление 4.7 .
Подскажите схему по которой подключаются эти 101-07е для двойной сработки .
Где фото?
По какой из четырёх схем, которые указаны в инструкции, пробовали подключать?
Какой тип шлейфа?
Барьер искрозащиты есть?

nikrzd
Автор темы
nikrzd
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 04.07.2020
С нами: 4 месяца 20 дней
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 nikrzd » 19.11.2020, 06:56

Andrey V писал(а):
nikrzd писал(а):Подключил 101-07е по схеме из фото. Но при сработки выходит КЗ входа. Пробовал подключать по схеме которая указана в инструкции , он н видит оконечное сопротивление 4.7 .
Подскажите схему по которой подключаются эти 101-07е для двойной сработки .
Где фото?
По какой из четырёх схем, которые указаны в инструкции, пробовали подключать?
Какой тип шлейфа?
Барьер искрозащиты есть?
Схема с постоянным напряжением 24в.
Комбинированный
Барьера нет.
По первой последовательное включение.

Andrey V
Andrey V
Репутация: 1
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 4 года 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #4 Andrey V » 19.11.2020, 14:53

nikrzd писал(а):Подскажите схему по которой подключаются эти 101-07е для двойной сработки .

nikrzd писал(а):Комбинированный
Комбинированный тип шс - однопороговый.

Добавлено спустя 33 минуты 52 секунды:
Рисунок 5, схема а)
Тип шс - тепловой
Джампер снят
Rок = 4.7
Rдоб = 4.7