и я подтверждаю, что версия 2.00 глючная.Обновление является обязательным для всех приборов вер. 2.00!
Изменение прошивки осуществляется при помощи программы UProg
Мигает только индикатор неисправность? Или вместе с каким-то ещё? Корпус прибора нормально закрыт?Ildus писал(а):все время висит неисправность на самом сигнала20м.
Открытый корпус монтажного отсека = неисправностьIldus писал(а):Корпус колодки ШС открыт
На вашем рисунке х1 и х9. А производитель их именует 6 и 7. Резистор можно поставить поменьше. Н-р: 1.5 кОм. Но 2.2 тоже попадает в диапазон состояния "пожар2".Ildus писал(а):резистор 2.2 убрать с колодок Х1х9 на ИПР?
Если они моргают всегда, даже в снятом состоянии, то возможно в uprog установлен контроль снятого входа.Ildus писал(а):т.к. оборудование подключено на ШС 1,2,3 а на остальных нет, то остальные моргают оранжевым, думал из-за этого и неисправность висит.