Проблемы с Сигнал-20М

FORUM_NAME: Сигнал-20М
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20М
Модератор: Модераторы
Ildus
Автор темы
Ildus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31.01.2020
С нами: 11 месяцев 24 дня
Профессия: Электромонтер

Непрочитанное сообщение #1 Ildus » 04.01.2021, 14:29

20210104_162357.jpg
Схема подключения по проекту, также подключено по факту
Здравствуйте.
На складе установлен Сигнал-20м, на шлейке 1 и 2 подключены комбинированные датчики, шлейф 3 ИПР, к К4 сирена.
Проблема что при срабатывании ИПР не работает сирена, и все время висит неисправность на самом сигнала20м.
Помогите решить проблему

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 53
Репутация: 31
Сообщения: 1170
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 05.01.2021, 17:14

Конфиг Сигнала в студию.
И эта, схема мелковата, после НГ и так в глазах двоится

Ildus
Автор темы
Ildus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31.01.2020
С нами: 11 месяцев 24 дня
Профессия: Электромонтер

так сойдет?

Непрочитанное сообщение #3 Ildus » 14.01.2021, 14:49

Конфа и схема как мог увеличил
Вложения
20210114_152858.jpg
1
сигнал 20М вер.2.20.cnu
2
(2.07 КБ) 4 скачивания

Svin M
Svin M
Возраст: 28
Репутация: 11
Сообщения: 417
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #4 Svin » 14.01.2021, 15:22

Ildus, я бы эмитировал сработку с этого шс резистором.тем самым выяснил в чем проблема-в приборе,либо в схеме расключения ипр. Ну или в проводе шс ипра.там программировать то нечего по сути)
:pri_vet:-: :s_o_s:

DruG
DruG
Репутация: 118
Сообщения: 1408
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #5 DruG » 14.01.2021, 16:29

а я бы зашёл на официальную страничку этого Сигнала и скачал последнюю прошивку.
Производитель как бы недвусмысленно намекает
Обновление является обязательным для всех приборов вер. 2.00!
и я подтверждаю, что версия 2.00 глючная.

А если вдруг не заметите, то
Изменение прошивки осуществляется при помощи программы UProg

Andrey V
Andrey V
Репутация: 5
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 4 года 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #6 Andrey V » 14.01.2021, 20:25

Проектировщик намешал в кучу все сопротивления. Вместо резистора 2.2 (на рисунке справа) ставьте перемычку либо убирайте резистор слева.

Добавлено спустя 25 минут 44 секунды:
Ildus писал(а):все время висит неисправность на самом сигнала20м.
Мигает только индикатор неисправность? Или вместе с каким-то ещё? Корпус прибора нормально закрыт?

Ildus
Автор темы
Ildus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31.01.2020
С нами: 11 месяцев 24 дня
Профессия: Электромонтер

Непрочитанное сообщение #7 Ildus » 16.01.2021, 08:08

Корпус колодки ШС открыт, резистор 2.2 убрать с колодок Х1х9 на ИПР?

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
т.к. оборудование подключено на ШС 1,2,3 а на остальных нет, то остальные моргают оранжевым, думал из-за этого и неисправность висит.
я в Сигналах ваще не волоку, а с работы заставили монтажить вот это

Andrey V
Andrey V
Репутация: 5
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 4 года 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #8 Andrey V » 16.01.2021, 13:12

Ildus писал(а):Корпус колодки ШС открыт
Открытый корпус монтажного отсека = неисправность

Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Ildus писал(а):резистор 2.2 убрать с колодок Х1х9 на ИПР?
На вашем рисунке х1 и х9. А производитель их именует 6 и 7. Резистор можно поставить поменьше. Н-р: 1.5 кОм. Но 2.2 тоже попадает в диапазон состояния "пожар2".
Тип шлейфа в uprog - пожарный ручной

Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Ildus писал(а):т.к. оборудование подключено на ШС 1,2,3 а на остальных нет, то остальные моргают оранжевым, думал из-за этого и неисправность висит.
Если они моргают всегда, даже в снятом состоянии, то возможно в uprog установлен контроль снятого входа.
Заглушите неиспользуемые входы резисторами из комплекта забудьте про них

Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
В оповещателе орбита мк есть встроенный диод для защиты от переполюсовки, поэтому в выключенном состоянии на нём не должно быть неисправности. Она появится при включении. Установите МПН перед оповещателем. В uprog отключите контроль К5, К6 и К7.