Добрый день.
Имеем сигнал 20м и 16 пожарных шлейфов.
Дымовые датчики собраны с добавочным сопротивление 2.2 кОм. В каждом шлейфе есть по 1 ИПР, при проверке от ИПР-ов сигнал пожар проходит сразу.
При проверке Дымовых извещателей ни на всех шлейфай проходит сигнал Внимание.
Поясню - нажимаем тест на извещателе, индикатор загорается, с пульта с2000М читаем АЦП и видим 1.8 кОм, но сигнала "внимание" при этом нету. Если дать сработку со второго извещаетеля то сигнал пожар проходит. Замечено, если дать сработку с одного извещаетеля, потом с помощью пульта "перезагрузить" сигнал20М то после восстановления своей работы сигнал внимание приходит.
чем лечится ?

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 38
Репутация: -1
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #2 GoBlinTsht » 21.12.2014, 17:26

Нус-с-с-с-с, приступим к терморектальному криптоанализу....

1. Тип ДИП
2. Тип ИПР
3. Питание 12/24? От каких ИП? Каково напряжение на клеммах питания у 20-ки?
3. По каким вариантам расключены ДИП-ы и ИПР-ы?
4. Длинна шлейфов, сколько датчиков в шлейфе, где и какой стоит концевик?
5. Тип шлейфа, прописаный в 20-ке и пульте?

Phoenix M
Phoenix M
Возраст: 35
Репутация: 16
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 4 года 2 месяца
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #3 Phoenix » 21.12.2014, 17:51

1.8 кОм это на границе диапазона "Внимание" (1.1...1.8). Неуверенно срабатывает. Видимо нужно менять сопротивление добавочных резисторов.

GoBlinTsht, от напряжения питания не зависит напряжение в шлейфе.

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 38
Репутация: -1
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #4 GoBlinTsht » 21.12.2014, 18:11

Phoenix писал(а):1.8 кОм это на границе диапазона "Внимание" (1.1...1.8). Неуверенно срабатывает. Видимо нужно менять сопротивление добавочных резисторов.
Угу, как самое вероятное.
Или шлейф комбинированный. Или еще много чего

Phoenix писал(а):GoBlinTsht, от напряжения питания не зависит напряжение в шлейфе.
Ну, эт я так, для порядка :-)

sugresden
Автор темы
sugresden
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21.12.2014
С нами: 1 год 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 sugresden » 21.12.2014, 18:26

GoBlinTsht писал(а):Нус-с-с-с-с, приступим к терморектальному криптоанализу....
слишком много вопросов не относящихся к делу.....

Phoenix писал(а):1.8 кОм это на границе диапазона "Внимание" (1.1...1.8). Неуверенно срабатывает. Видимо нужно менять сопротивление добавочных резисторов.

действительно рядом. Просто по документации при использовании ИП212-41 М рекомендуют 2.2 кОм, даже и не думал, что так может быть на грани. попробуем поиграть...

ivz9999
ivz9999
Возраст: 34
Репутация: 0
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #6 ivz9999 » 24.12.2014, 07:10

В упроге поставили задержку перехода в пожар 255?

sugresden
Автор темы
sugresden
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21.12.2014
С нами: 1 год 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 sugresden » 15.03.2015, 09:44

сечение проводов 0.35, поставили сопротивление 2кОм все в норме.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 7
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #8 Vse » 15.03.2015, 11:12

Источник:
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1690

...
Извещатель ИП 212-41M предназначен для круглосуточной и непрерывной работы со следующими приборами:
ППК-2;
«Нота», «Сигнал-ВК», «Радуга» , «Луч»;
ППКОП 0104065-20-1 "Сигнал-20";
приборами Гранд Магистр;
приборами Гранит;
приборами ВЭРС;
любыми другими приемно-контрольными приборами, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе сигнализации в диапазоне от 9 до 30 В и воспринимающими сигнал "Пожар" в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до величины не более 1 кОм.
...


http://td.rubezh.ru/images/files/Rdob41.pdf

Для ИП212-41 М добавочный резистор 1,6 килоОм.

sugresden
Автор темы
sugresden
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21.12.2014
С нами: 1 год 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #9 sugresden » 15.03.2015, 11:36

Источник
Приложение Д, таблица Д1
мне самому не нравятся такие расхождения. когда запускаешь на конкретном приборе, то при расключении руководствуюсь схемами по данному прибору.