Будет. И то и то.alexeymontazh писал(а):так если будет 255 то вообще внимание будет??? Внимание придёт на пульт в виде события или сигнал 20 отобразит индикацией красно-зелёной? 1,6 не маловато от 1,1 до 1,8 переходит во внимание вроде? Спасибо большое кто откликнулся!!!
По сигналу "Внимание" реле не отрабатывает, только Аларм/Ахтунг, т.е. "Пожар" или "Тревога". Косяк у Вас с добавочными сопротивлениями в извещателях.alexeymontazh писал(а):Сделал всё как вы описали поставол вместо "0" значение"255" при срабатывании 1 извещателя приходит сообщение "Сработка датчика" АЦП не меняется 4,6-4,7 при срабатывании второго извещателя прибор выдаёт "пожар" ацп равен 1,9 ,а на пульте "внимание" . Но прибор не включает ни одно реле , управлении реле в приборе я убрал и поставил значение "включить" значит реле в состоянии выключено на пульте выбираю управление реле включить но оно не включается.С интерфейсом всё путём. Где косяк???
Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя