Сигнал 20М и 6 "Спектронов-403"

FORUM_NAME: Сигнал-20М
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20М
Модератор: Модераторы
cliff
Автор темы
cliff
Автор темы
Возраст: 42
Репутация: 0
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 23.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: монтажник-наладчик

Непрочитанное сообщение #1 cliff » 06.05.2015, 16:46

По проекту на Сигнале 20М на одном шлейфе по двухпроводной схеме сидят 6 "Спектронов-403". Все собрали по инструкции к "Спектрону"-шлеф не берется. Типы шлейфов перебрали все. "Спектроны" мыргают, т.е. запитаны. Если оставить только один датчик и R 4.7-шлейф берется, стоит только прицепить еще один-все, сработка. Датчики нормальные, по одному проверяли-все берутся и на огонь срабатывают. Чешем репу, какие могут быть камешки подводные?

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #2 Sia-Ori » 06.05.2015, 18:27

Меньше резисторы нужны, не 4,7.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2443
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Mixail 51 » 20.05.2015, 22:20

Походу дела, по току потребления ШС перебор. А вообще собранный из шести Спектронов шлейф замеряли? И для уточнения у Вас "спектроно-403" или "____403Р"?
Не ошибается только тот кто не работает.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Сигнал-20М»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности