Непрочитанное сообщение #1 os_v » 07.02.2016, 20:24

Всем доброго дня.
Необходимо собрать следующую схему:
Сигнал-20М
На 2 шлейфа приходит сразу 3 датчика движения.
На 3 шлейфа - 2 датчика
Остальные 15 - по одному датчику.

Схема работы простейшая - сработал датчик - загорелась лампочка (и звук) на Сигнал-20М.

Тип ШС надо выбрать "Охранный" (тип 4). Верно?

И еще вопрос по сопротивлениям. Как их рассчитать ? Сколько и куда подключать сопротивления при нескольких датчиках движения?
Схемы подключения в документации видел. Но как рассчитать сопротивления не знаю(

Спасибо!

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2421
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 07.02.2016, 20:31

В программе Uprog к шлейфам подвязываете любое из реле прибора и задаете тактику.
Да охранный.
А вот про сопротивления не понятно что имеете ввиду, в норме у Сигнал-20М сопротивление ШС должно быть 4.7 кОм
Не ошибается только тот кто не работает.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2421
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Mixail 51 » 07.02.2016, 20:38

Про схему подключения забыл написать.
Так вот на Вашем датчике есть нужно задействовать клеммы СОМ и Н.З (нормально замкнутый), т.е при срабатывании контакты размыкаются и идет тревога. Соединять несколько датчиков нужно последовательно, в конце шлейфа как раз таки и ставится 4.7 кОм.
Не ошибается только тот кто не работает.

os_v
Автор темы
os_v
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07.02.2016
С нами: 9 месяцев 24 дня
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #4 os_v » 07.02.2016, 20:53

Mixail 51 писал(а):Про схему подключения забыл написать.
Так вот на Вашем датчике есть нужно задействовать клеммы СОМ и Н.З (нормально замкнутый), т.е при срабатывании контакты размыкаются и идет тревога. Соединять несколько датчиков нужно последовательно, в конце шлейфа как раз таки и ставится 4.7 кОм.

Можно ли взять нормально разомкнутый, т.е. при срабатывании цепь замыкается и все три датчика завести параллельно. По сути три конца с датчиков подсоединить к клеме. Провода уже все прокинуты и такая схема кажется наиболее простой.

Про сопротивления - вопрос в том нужно ли какие-то дополнительные сопротивления при наличии нескольких датчиков в цепи.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2421
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 07.02.2016, 20:58

Можно то оно можно, получается что при сработке будет КЗ шлейфа, вроде как не по науке.
Если я правильно понял то, на данный момент у Вас на каждый датчик идет кабель, только почему "три конца", когда должно быть как минимум 4, т.е два на питание 12 вольт и два на шлейф.
P.S: если на каждый датчик идет отдельный кабель, то при включение воображение можно сделать и по науке.
Не ошибается только тот кто не работает.

os_v
Автор темы
os_v
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07.02.2016
С нами: 9 месяцев 24 дня
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #6 os_v » 07.02.2016, 21:10

Mixail 51 писал(а):Можно то оно можно, получается что при сработке будет КЗ шлейфа, вроде как не по науке.
Если я правильно понял то, на данный момент у Вас на каждый датчик идет кабель, только почему "три конца", когда должно быть как минимум 4, т.е два на питание 12 вольт и два на шлейф.
P.S: если на каждый датчик идет отдельный кабель, то при включение воображение можно сделать и по науке.

Три конца - имелось ввиду "три" жилы от трех датчиков, три пары. Питание датчиков заведено на отдельный источник. К сигналу подходят только пары, отвечающие за срабатывание.

Если несложно напишите кратко схему подключения (20М --- НЗ на датчик 1-- НЗ датчик 2) ....
Спасибо!

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2421
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 07.02.2016, 21:12

Да лучше нарисую быстренько да выложу, с картинкой понятнее будет.
Только подождать придется минут 10-15.
Не ошибается только тот кто не работает.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2421
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #8 Mixail 51 » 07.02.2016, 21:50

Ну вот как то так, одна и та же схема, только для лучшего восприятия в разных исполнениях :-): :
Сигнал.pdf
(115.31 КБ) 26 скачиваний

и мало ли чего в другом еще формате:
Вложения
Сигнал.png
Не ошибается только тот кто не работает.

os_v
Автор темы
os_v
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07.02.2016
С нами: 9 месяцев 24 дня
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #9 os_v » 07.02.2016, 21:53

Mixail 51 писал(а):Ну вот как то так, одна и та же схема, только для лучшего восприятия в разных исполнениях :-): :
Сигнал.pdf

и мало ли чего в другом еще формате:

Спасибо за помощь, буду пробовать!

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2421
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #10 Mixail 51 » 07.02.2016, 21:56

Да не за что, обращайтесь, чем сможем тем поможем.