Дык я и говорю, поменять тип ШС ))DruG писал(а):так ведь тактика АСПТ работает с событием Пожар, а охранный ШС вряд ли такое событие выдаёт
Управлять-то можно, вот только для срабатывания тактики АСПТ шлейфы должны быть из одного разделаAlladins писал(а):Нет все в разных разделах, но 1 реле можно управлять разными разделами.
google писал(а):Дык я и говорю, поменять тип ШС ))DruG писал(а):так ведь тактика АСПТ работает с событием Пожар, а охранный ШС вряд ли такое событие выдаёт
DruG писал(а):так ведь тактика АСПТ работает с событием Пожар, а охранный ШС вряд ли такое событие выдаёт
тактика ПЦН игнорирует любые задержки, так что хитрая мысль не пройдёт
DruG писал(а):я знаю что по программе есть возможность выставить задержку, но она будет игнорироваться - это личный опыт и чтение руководства в последствие
philin писал(а):google,
да, два реле, но второе с задержкой на включение. и если повторного срабатывания нет тревога не уйдёт.
поскольку в заданном интервале первое отключится через указанное время до включения второго. а второе останется удержанным и при повторной сработке первого пройдёт тревога.
Добрый день!philin писал(а):Пройдёт повторная команда для обоих реле и время на которое будет замкнуто первое реле сместится на 100с, а второе реле будет уже замкнуто так как не прошло его время на размыкание. И получим замкнутую цепь на 100с.
google писал(а):И так, сработал ШС. Первое реле включилось и ждет 300 сек. Второе реле в это время ждет 301 сек. чтобы включиться. Сигнал на ПЦН не идет.
Через 100 сек. сработал второй ШС. Первое реле как было включено, так и остается включеным. Второе реле как ждало своего времени включения так и продолжает ждать. Сигнал на ПЦН не идет.
Как второе реле может быть замкнуто, если еще не прошло время ожидания для его включения???philin писал(а):Пройдёт повторная команда для обоих реле и время на которое будет замкнуто первое реле сместится на 100с, а второе реле будет уже замкнуто так как не прошло его время на размыкание. И получим замкнутую цепь на 100с.
google писал(а):google писал(а):И так, сработал ШС. Первое реле включилось и ждет 300 сек. Второе реле в это время ждет 301 сек. чтобы включиться. Сигнал на ПЦН не идет.
Через 100 сек. сработал второй ШС. Первое реле как было включено, так и остается включеным. Второе реле как ждало своего времени включения так и продолжает ждать. Сигнал на ПЦН не идет.Как второе реле может быть замкнуто, если еще не прошло время ожидания для его включения???philin писал(а):Пройдёт повторная команда для обоих реле и время на которое будет замкнуто первое реле сместится на 100с, а второе реле будет уже замкнуто так как не прошло его время на размыкание. И получим замкнутую цепь на 100с.
google писал(а):Попробовал через АСПТ с пожарными типами ШС. В принципе работало бы нормально. НО! Есть одно но. Не работает автоматическое перевзятие пока не сбросишь тревоги по ШС. Пробовал через сценарии - толку никакого. Если делать взятие через сценарий, после сработки, то тогда по разделу не проходит событие Два пожара. Вообщем надо думать дальше. Может конечно дело в моем подопытном сигнале, старенький он, 12 лет ему стукнуло ))