Пульта нет в сторожке, там монитор на комп установлен и сирена)))philin писал(а):если не нужны писки пульта в сторожке, используйте "сценарий переименовывания событий" или просто игнорить, настроеке пульта отключить сообщения тревог.
philin писал(а):рвём шс1, на пульт приходит тревога,
сп1 согласно привязки по сигналу тревога замыкает реле1 на 19с
через 20с замыкает реле2
рвём шс2, на пульт приходит вторая тревога от раздела 2 и даёт команду сп1 замкнуть реле1 (не смотря на то что оно ещё замкнуто, тем самым держит это реле ещё 19с от последней тревоги, а поскольку реле2 спустя 20с замкнуто от первой тревоги временные интервалы удерживания реле накладываются ( реле2 замкнётся от первой тревоги через 20с и будет удержано в течении 20с, вторая тревога отсрочит отключение реле1 на то время через через которое собственно и пришла тревога)
но если за 40с не пройдёт вторая тревога реле отщелкивают согласно заданым интервалам времени и пцн не отправлен.
philin писал(а):Alladins,
Я проверил все возможные интервалы времени. единственный вариант когда по тревоге двух шлейфов не пройдёт тревога, это вторая сработка шс менее чем за 1с
всё должно получиться, только не забудьте поставить перевзятие из тревоги на эти шлейфы Uprog'ом в самих сигналах20м или придётся делать сценарий управления шлейфом.
google писал(а):
Чтобы работала ваша задумка с реле необходимо изменить временные интервалы. На первое реле: включается сразу на 2 сек. Второе включается через 2 сек, на нужное время, допустим 100 сек. Вот в таком случае такая схема имеет место быть.
Alladins писал(а):Спасибо. По сигналам я автоперевзятие сделал.
Вы задержку и время работы реле в Uprog делали или через пульт(арм)
google писал(а):Задумка не прокатит. Как только произойдет перевзятие любого ШС, реле вернутся в исходное состояние. Нужно ставить задержку взятия ШС. Но тогда получится, что какое-то время объект вообще будет без охраны.
Я все-таки не догоняю, как у вас срабатывает второе реле с отсрочкой в 20 сек., если сработка ШС2 произошла по истечении 5 сек. после сработки ШС1? Ведь второму реле придется еще ждать 15 сек. чтобы включиться.philin писал(а):Я проверил все возможные интервалы времени.
Ага, выложите, можно даже без скринов, так опишите.Alladins писал(а):Если надо подробнее просите выложу все со скринами.
Неплохое решениеAlladins писал(а):Данное решение можно выполнить только по сценарию управления в пульте С2000М.
philin писал(а):google, Сработка пройдёт по истечении задержки на включение второго реле, как только оно включится сразу пройдёт тревога.
так ка первое будет ещё включено от второй тревоги
ну ё моё, если есть на чём прогнать, попробуйте :)
мне осталось проверить сигнале20, но его пока нет у меня:(
Если хотите могу сделать вам конфиг для пульта с сигналом20 и отправить,а вы на своём сигнале20 проверите.:)
Но не раньше понедельника.
google писал(а):Я все-таки не догоняю, как у вас срабатывает второе реле с отсрочкой в 20 сек., если сработка ШС2 произошла по истечении 5 сек. после сработки ШС1? Ведь второму реле придется еще ждать 15 сек. чтобы включиться.philin писал(а):Я проверил все возможные интервалы времени.Ага, выложите, можно даже без скринов, так опишите.Alladins писал(а):Если надо подробнее просите выложу все со скринами.Неплохое решениеAlladins писал(а):Данное решение можно выполнить только по сценарию управления в пульте С2000М.
Этого я от вас и пытался добиться. Т. е. сигнал на ПЦН уйдет не сразу после срабатывания ВТОРОГО ШС, а после n-ого кол-ва времени. А точно сработка ШС2 не перекроет программу включения второго реле, которое сработало от ШС1? Т. е. не произойдет такое, что ШС1 сработал, включилась отсрочка включения второго реле, потом сработал ШС2 и отсрочка включения началась заново?philin писал(а):Сработка пройдёт по истечении задержки на включение второго реле
Alladins писал(а):Ну вообщем смотри:
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость