с2000-Etherne зачем?tex27 писал(а):Сначало через с2000-Ethernet подключился к первому
tex27 писал(а):Тоже самое начал делать со вторым сигналом-20м - программа его не видит. Порты менял - не помогло.
Нагрузите клеммы АВ сопротивлением 620 Ом (или перемычка в приборе) и попробуйте считать снова - если не находится прибор , скорее всего брак. Можно померить тестером сопротивление между АВ (с перемычкой и без), должно быть (620 Ом или бесконечн.) сооьветственно. Иначе бракованный прибор.tex27 писал(а):Да, считывал по отдельности Сигналы между собой никак не связаны.
tex27 писал(а):Только я не знаю как правильно, А это + и В - это минус?
Вообщем и так и так замерял получилось:
А + В - : 209,5 Ом
А- В + : 82 Ом
Без перемычки тоже не определяется. Кстати, ещё замерял на 1ом сигнале-20м, с перемычкой и без - в обоих случаях 0
Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя