Непрочитанное сообщение #1 DEDAYURA58 » 19.04.2017, 21:33

Привет всем! Столкнулся с такой ситуацией : Заменил Сигнал 20П на Сигнал 20М, присвоил старый адрес (26) , прописал прибор. Орион видит разделы и управляет ими, но регулярно происходит ухудшение связи и потеря прибора, затем восстановление. И постоянно долбит сообщение "обрыв выхода 5". "Uprog" в поиске прибор 26 находит, но при попытке считать пишет нет связи. Сигнал 20М последней версии. Пульт С2000М версия 2.05. Совместимы ли они, как решить проблему? При считывании в АБД списка приборов для прочтения конфигурации прибор 26 отсутствует,и как его туда добавить?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 22.04.2017, 13:53

DEDAYURA58, проверьте источник питания и АКБ -если он неисправен или "шумит-создаёт помехи" возможно из него происходит потеря связи. Для более корректного ответа нужно больше информации-опишите состав системы, как подключены приборы и АРМ , версии "прошивок" приборов.
Как Вы "прописывали" прибор?

"обрыв выхода 5": "Uprog"ом отключите выход(реле) №5- нет контролировать или "заглушите" резистором 1кОм.

"Uprog" какой версии?

DEDAYURA58
Автор темы
DEDAYURA58
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29.04.2014
С нами: 9 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 DEDAYURA58 » 24.04.2017, 21:16

Vse, привет. Система "Орион" запущена в работу давно. В систему входят около 40 приборов ( Сигнал 20,есть один еще в металлическом корпусе, Сигнал 20П, Сигнал 10, Поставили 1-ый Сигнал 20М) . Все приборы разных годов выпуска и соответственно имеют разные версии прошивок. Интерфейс проложен шлейфом. Общая длина около 800- 1000м. Сигнал 20М прописывали с компа отдельно через Uprog, кстати контроль выходов отключали. Сейчас на 5 -ом выходе висит Сирена, диоды стоят согласно схемы. Приборы к компу подключены через С2000М . Uprog использовали последней и предпоследней версии. Пробовал подключить Сигнал 20 , версии 2.11, на место Сигнал 20М, Его нахожу через Uprog. Но при объединении минусов начинают пропадать другие приборы, в основном Сигнал 20П. В общем остаются вопросы : Почему Сигнал 20М не находится Uprog ом, почему долбит отключенный от контроля "обрыв выхода 5", и как добавить прибор в список для прочтения конфигурации в АБД. Блок питания обязательно посмотрю.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 25.04.2017, 16:29

DEDAYURA58, у меня предположение, что проводная линия от Сигнал 20М до "сирены"(может и другие проводные линии ШС-ов, питания, rs-485, возможно даже и у других приборов ) соприкасаются с металлическими частями здания, потолка и т.д.
Если есть возможность использовать С2000-ПИ для гальванического разделения линии rs-485.
https://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-485/

С2000М и компьютер гальванически развязаны?

"как добавить прибор в список для прочтения конфигурации в АБД?"
добавлять для чего? считывание конфигурации в АБД нужно для Контроля Доступа ( только с2000-2 и с2000-4 ).

DEDAYURA58
Автор темы
DEDAYURA58
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29.04.2014
С нами: 9 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 DEDAYURA58 » 25.04.2017, 22:11

Vse, Спасибо! Завтра попробую ПИ в середину линии воткнуть, до этого прибора, ну и на всякий случай поменять Сигнал , ББП.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #6 Vse » 26.04.2017, 08:53

DEDAYURA58, для начала хорошо было-бы проверить проводные линии на предмет повреждения изоляции и других механических повреждений и касания на металлические части здания.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Несколько уо-4с в системе
    Mihail ops » 03.11.2022, 19:51 » в разделе УО-4С исп.02
    0
    492
    Mihail ops Перейти к последнему сообщению
    03.11.2022, 19:51
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению помогите решить проблему с питанием и интерфейсом 24в в системе
    Penetrator » 26.02.2020, 05:38 » в разделе УО-4С исп.02
    3
    1012
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    26.02.2020, 08:13
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20
    LightSoul2022 » 04.10.2022, 18:10 » в разделе Сигнал-20
    3
    1056
    прораб Перейти к последнему сообщению
    05.10.2022, 10:41
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20п SMD
    nikrzd » 08.07.2020, 10:59 » в разделе Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
    3
    1299
    DruG Перейти к последнему сообщению
    09.07.2020, 13:53
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению неисправность сигнал 20 м
    alexei85 » 16.07.2020, 20:49 » в разделе Сигнал-20М
    1
    1263
    DruG Перейти к последнему сообщению
    16.07.2020, 21:29
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал-10 и Струна Бро-5 gsm+eth
    Sim25 » 18.04.2021, 09:06 » в разделе Сигнал-10
    6
    1100
    DruG Перейти к последнему сообщению
    20.04.2021, 12:32
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению не зависимые Сигнал 10
    Alik1881 » 13.05.2020, 07:57 » в разделе Сигнал-10
    10
    975
    Svin Перейти к последнему сообщению
    13.05.2020, 14:53
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Пульт и Сигнал-10 Вложения
    alegator42 » 24.05.2019, 03:54 » в разделе С2000М вер. 3.xx и выше
    1
    1779
    Rustam74 Перейти к последнему сообщению
    28.05.2019, 10:26
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению не исправность сигнал 20м вер 2.00
    alexei85 » 09.02.2020, 20:21 » в разделе Сигнал-20М
    4
    2036
    alexei85 Перейти к последнему сообщению
    11.02.2020, 20:45
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Подключение 535-07 к Сигнал-20М Вложения
    nikrzd » 09.08.2020, 10:15 » в разделе Сигнал-20М
    5
    2017
    nikrzd Перейти к последнему сообщению
    23.08.2020, 13:55

Вернуться в «Сигнал-20М»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности