Индикация на выходах Сигнал-20М

FORUM_NAME: Сигнал-20М
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


DSAl
Автор темы
DSAl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06.09.2017
С нами: 6 лет 6 месяцев
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #1 DSAl » 06.09.2017, 11:17

Доброго времени суток всем! Подскажите, пожалуйста, есть прибор Сигнал-20М с подключенным ПКУ С2000М, когда ШС взяты на охрану, то индикаторы выходов 3,4,5 горят красным цветом, в руководстве по эксплуатации не нашел ответ, что это означает. Если ШС сняты с охраны то моргают 4, 5 выход и "неисправность"желтым, дополнительной информации по событиям пока не смотрел, предполагаю обрыв или КЗ. И еще на С2000М отображается ВЗЛ корпуса при закрытой крышке. Специалиста пригласить пока возможности нет, придется разбираться самому, так что если кто поможет с планом действий и на что обратить внимание заранее спасибо.
Вложения
IMG_1041.JPG

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 06.09.2017, 16:49

предполагаю, что надо смотреть конфигурацию Сигнала, вполне возможно, что при взятии на охрану всех ШС должны загораться какие-то Маяки или ещё чего, что и включается выходами 3, 4 и 5.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 прораб » 06.09.2017, 17:18

Одновременное моргание индикаторов выходов и неисправности, означает обрыв или КЗ выхода.
Выходы 4, 5 являются контролируемыми. На них надо установить оконечники (диоды, согласно схеме подключения) либо в упроге установить параметр "без контроля"

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 06.09.2017, 20:39

DSAl писал(а):...в руководстве по эксплуатации не нашел ответ, что это означает.
см. РЭ стр. 22, таблица 4.7:
Сиг_20_индикация_реле.jpg

Т.е когда все ШС взяты, постоянное свечении индикаторов выходов № 3, 4 и 5 красным цветом означает что реле/выход включен.
Индикаторы выходов 4 и 5 как я понял в режиме снят мигают желтым, верно?
Не ошибается только тот кто не работает.

DSAl
Автор темы
DSAl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06.09.2017
С нами: 6 лет 6 месяцев
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #5 DSAl » 08.09.2017, 09:58

Съездил на объект, в итоге:
1. Обнаружил конфигурацию Сигнал-20М Версия 1.03
считал.cnu
(1.48 КБ) 212 скачиваний

по моему произошел сброс в заводские настройки.
Залил новую конфигурацию
тест.cnu
(1.47 КБ) 183 скачивания

Возник вопрос, какой тип шлейфа правильно поставить, когда на ШС вместе с дымовыми есть ручной извещатель?
2. Выходы реле 4,5 показывают обрыв, но при этом звуковое и световое оповещение работает.
Может быть причина в диодах? И где в цепи они обычно устанавливаются?
3. Не получилось считать с С2000М события через PKUEventReader, подключался через COM без переходника, на С2000М выставлял режим принтера, но передачи событий не происходило. На ПКУ отображалось событие подключения принтера.