Непрочитанное сообщение #1 Surik33 » 02.12.2018, 20:01

Доброго вмени суток!!!
Прошу сразу не ругать (перечитал все, что можно и перепробовал все возможные варианты).
Проблема простая к Сигналу-20М подключить ИП101-1А-А3.
Мозг кипит, а делать надо. Если не затруднит нарисовать схему подключения.
В Сигналу-20М запрограммировано на тип шлейфа - 3.
Шлейфы:
1,2 - тепловой;
3 - дымовой;
4- ручной извещатель;
5,6 - охранный.
Остальные не задействованы.
Вложения
Сигналу-20М.jpg

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 02.12.2018, 20:51

И согласно РЭ на извещатель пробовали?
ИП101-1А-А3.pdf
(386.19 КБ) 789 скачиваний
Не ошибается только тот кто не работает.

Surik33
Автор темы
Surik33
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Surik33 » 02.12.2018, 21:20

Пробовал, доп сопротивление 2,4 и 4,7.
Получается так, феном грею первый завещатель горит красным и тишина, а когда второй загорается красным, тогда Сигнал-20М выдает "внимание".

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 02.12.2018, 21:27

Surik33, у него уже встроено добавочное на 1,5 кОм, пробуйте без своих добавочных.
Ну у нас по крайне мере так даже двойная сработка проходила.
Не ошибается только тот кто не работает.

Surik33
Автор темы
Surik33
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 Surik33 » 02.12.2018, 21:34

Соединял их по схеме, использовал 1 и 3 клеммы, добавочный не ставил, оконечный 4,7.
Не хотит, работать как надо.
Вложения
Снимок2.jpg

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #6 Vse » 03.12.2018, 13:43

Surik33, у Вас Тип 3 – Пожарный тепловой двухпороговый.
В ШС включаются пожарные тепловые (нормально-замкнутые) извещатели. А ИП101-1А-А3 нормально-разомкнутые.

Surik33
Автор темы
Surik33
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 Surik33 » 03.12.2018, 18:43

Vse, я понял.
Проблему решил, всем спасибо.

Nikolay2680
Nikolay2680
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13.12.2019
С нами: 4 года 3 месяца
Профессия: Инженер наладчик

Непрочитанное сообщение #8 Nikolay2680 » 13.12.2019, 20:49

Как решил данную проблемму???