Отключаются раздела в сигнал 20м

FORUM_NAME: Сигнал-20М
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Ppp205
Автор темы
Ppp205
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08.07.2018
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Ppp205 » 15.03.2019, 20:08

Всем привет,

На рабочем объекте произошл скачек напряжения или вмешательство иных третьих лиц и пропали приборы (примерно 15 штук). С этого момента началась какая то хрень.
Есть сигнал 20м с 20 пожарными шлейфами. Запитан от рип-24. Все исправно стояло, иногда только пару шлейфов давали ложные сработки. В этот же рип был подключен кдл. Сейчас, когда кдл подключен к рип, то часть шлейфов не становяться на охрану, как только отключаешь кдл, то шлейфа берутся на охрану. Вешал кдл на другой источник питания, но тогда возникает проблема с интервейсом. Приборы не находяться. При попытки объединить нули происходит тоже само, отваливаются шлейфа. Кто знает в чем может быть дело?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 16.03.2019, 09:00

такое ощущение, что где-то шлейфы сигнала иногда коротили на "землю" (металлоконструкции здания, армстронг) и давали ложняки, а теперь эти шлейфы вообще "приварились" к "земле" :du_ma_et: