Сигнал-20м и С2000М. С пульта не управляются реле

FORUM_NAME: Сигнал-20М
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Lego740
Автор темы
Lego740
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Lego740 » 24.08.2013, 08:54

Сигнал-20м версия 1.01 и пульт С2000М версия 2.05. С пульта не управляются реле. Кто нибудь сталкивался?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 24.08.2013, 09:24

А поподробней?

Lego740
Автор темы
Lego740
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Lego740 » 24.08.2013, 16:01

В С2000М разделы приписаны к реле, 1 реле программа 1, 4 реле программа 6. При пожаре в разделе реле не срабатывает, Реле 4 не включается после постановки всех разделов. С С2000М в ручном режиме (управление устройствами) не одно реле не исполняет команду. Сигналов10М 2 штуки, оба 2008 г. В системе есть ещё Сигнал-20П и Сигнал-10. С ними проблем нет, все реле отрабатывают свои программы.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 24.08.2013, 18:21

"Для централизованного управления реле (командами сетевого контроллера) необходимо:

в приборе выключить связь реле со шлейфами (у всех ШС выключить параметр"
Управление реле 1...5");

назначить любую "Программу управления",предполагающую подходящее исходное состояние реле
("включено"или"выключено");

Lego740
Автор темы
Lego740
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 Lego740 » 25.08.2013, 09:26

Спасибо! Действительно забыл выключить связь между шлейфами и реле.