Не работает двухпороговая система

FORUM_NAME: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Описание: Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Модератор: Модераторы
lostsaturn
Автор темы
lostsaturn
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09.08.2019
С нами: 4 месяца 5 дней
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 lostsaturn » 09.08.2019, 10:19

При сработке одного датчика(ДИП3СУ) сразу приходит пожар. Дополнительное сопротивление установлено 1.5 кОМ на +
В чем может быть проблема
Вложения
Сигнал-20П (100 рабоч!!!).cnu
(1.63 КБ) 27 скачиваний

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 9
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 5 лет
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #2 Svin » 09.08.2019, 15:41

Только сигнал 20 стоит?А пульт с2000м например есть?
:pri_vet:-: :s_o_s:

lostsaturn
Автор темы
lostsaturn
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09.08.2019
С нами: 4 месяца 5 дней
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #3 lostsaturn » 09.08.2019, 21:23

Svin писал(а):Только сигнал 20 стоит?А пульт с2000м например есть?
Здравствуйте пульт есть.
Вложения
с2000 конф.zip
(1.37 КБ) 19 скачиваний

lostsaturn
Автор темы
lostsaturn
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09.08.2019
С нами: 4 месяца 5 дней
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #4 lostsaturn » 11.08.2019, 12:23

Никто не может подсказать в чем дело?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 41
Репутация: 100
Сообщения: 2882
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 7 лет 1 месяц
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 11.08.2019, 14:37

Блокировку перезапроса пожарного входа установите. При сработке одного извещателя получите сигнал "Внимание", при двух - "Пожар".

lostsaturn
Автор темы
lostsaturn
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09.08.2019
С нами: 4 месяца 5 дней
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #6 lostsaturn » 12.08.2019, 11:35

Теперь при срабке одного датчика приходит внимание при сработке двух пожар. Но так у меня на внимание звенит сирена (при тактике номер 12-Сирена.)

Добавлено спустя 3 часа 42 минуты:
Вообщем разобрался, спасибо за помощь кто откликнулся