Непрочитанное сообщение #1 rotnrolla » 03.07.2014, 14:11

Здравствуйте. Возникла проблема с управлением реле. Реле запрограммировано на включение при пожаре через PPROG(в UPROG отключена). Параметры следующие: задержка включения 60 секунд, время управления 30 секунд.
Проблема заключается в том, что сброс тревог на пульте до запуска реле не отменяет запуск. Сбросить реле в этом случае можно только снятием/взятием сработавшего шлейфа и только после того как оно включилось. Если сбрасывать тревоги после запуска(т.е. по прошествии 60 секунд), всё работает отлично. Возможно ли настроить отмену включения реле при сработке сигнализации сбросом тревог до конца задержки.

Oskarev
Аватара
Oskarev
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 19.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Караганда
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 Oskarev » 08.08.2014, 07:14

Можно попробовать сценариями. Разрешающее условие сработка при пожаре, запрещающее - зона на охране. при сбросе тревог зона встанет на охрану и запустится запрещающее условие. (в теории)