Непрочитанное сообщение #21 vip00111 » 01.12.2014, 22:09

В упроге поставь время управления реле, и привяжи реле к шлейфам ( крестики поставь)))

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #22 прораб » 01.12.2014, 22:13

Ну вот, раскололся всё таки наш партизан.
Значит так, цепляем к системе комп (предварительно прочитав в мануале на пульт про подключение)
Запускаем упрог, находим приборы, выбираем нужный адрес, считываем конфиг.
Далее:
-На вкладке "шлейфы" привязываем ШС к реле 5(сирена) т.е. ставим + в соответствующих ячейках таблицы
-На вкладке "выходы" для реле 5, выбираем нужную программу управления. (например 5 - мигать из состояния выключено)
- Выбираем для реле 5 параметр для контроля линии. Либо без контроля (в этом случае сирена подключается напрямую, без оконечных элементов), Либо с контролем на обрыв и КЗ (в этом случае надо подключить оконечники в соответствии со схемой в мануале на прибор)
- Нажимаем кнопку с пиктограммой "запись конф. в прибор"

alamis
Автор темы
alamis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 10.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #23 alamis » 01.12.2014, 22:30

....дь ,у меня пк испортился,сделаю отпишусь :zvez_ochki:

alamis
Автор темы
alamis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 10.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #24 alamis » 03.12.2014, 01:54

Сделал наконец,,орет как бешеный))
И следующий вопрос -как подключить например пять сирен к сигналу или туплю "никак"