Непрочитанное сообщение #1 fouR86 » 01.12.2014, 15:22

всем привет, как сделать чтоб на реле1 у двух приборов срабатывал любой шлейф
сигнал20П адрес 1 шлейфы 1-20 ПС - создано 20 разделов (1-20 разделы).... в реле 1 сделал тактику №3 задержка 600,00
сигнал20ПSMD адрес 2 шлейфы 1-20 - создано 20 разделов (21-40 разделы) в реле 1 тоже самое

в привязках на этих приборов все разделы, в реле1 у обоих приборов все разделы

так почему при сработке одного из шлейфа срабатывает только один реле из соответствующего прибора

fouR86
Автор темы
fouR86
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01.12.2014
С нами: 2 года
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #2 fouR86 » 01.12.2014, 15:24

точнее даю сработку допустим раздела №5 адреса 1, срабатывает только этот реле1 прибора адреса №1
аналогично даю сработку 25 раздела адреса 2, срабатывает реле1 адреса №2

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 прораб » 01.12.2014, 15:43

УПРОГом уберите связь реле с ШС. У местного управления приоритет над централизованным