Подключение Сигнал-20 к прибору ЧОП Планар

FORUM_NAME: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Описание: Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Sergei Kr
Автор темы
Sergei Kr
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Sergei Kr » 26.02.2015, 19:34

На объекте имеется Сигнал-20, С2000М, Планар 3 шлейфа. Надо с помощью ПЦН 1-3 подключить к шлейфам планара, так, чтобы пцн размыкались только при тревоге и сигнал тревоги уходил на пульт ЧОП. Сигнал-20 при этом ставят и снимают. Планар постоянно на охране.
На планаре:
1шс- периметр дом
2 шс- объём дом
3 шс- тревожная кнопка
На Сигнале-20 в периметр дома входит входная дверь с задержкой на вход и окна, при тревоге входа (время задержки 30с) при тактике старая пцн, происходит сразу переключение реле, и идёт тревога на пульт. Какую тактику поставить чтобы при задержке на вход реле не размыкалось.

Leonid
Leonid
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #2 Leonid » 27.02.2015, 20:13

При беглом прочтении инструкции к Сигналу-20, задержки на снятие не увидел, также что при тактиках "ПЦН" сигнал о любом нарушении на пцн передаётся сигнал о нарушении. Вчитываться времени нет.
Реле времени скажем на 60 секунд на шлейф пцн Сигнал-20-Планар рассматривается? Если задержка на снятие на Планаре, чтобы сигнал на ЧОП сразу не уходил?
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #3 Saimak » 27.02.2015, 22:52

Стоп, стоп, стоп ... Мужики ну вы чё? Это азы про которые здесь даже никто говорить не хочет. В мануале все написано. Тип шс. №7 охранный входной. Программа реле 1-4 какая больше нравится.

Sergei Kr
Автор темы
Sergei Kr
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 Sergei Kr » 28.02.2015, 22:26

В ШС планара периметр дома кроме входной двери входят все окна которые должны срабатывать мгновенно.Так что пцн должна работать только на тревогу.
А на счёт 1-4 тактик пцн, то они меняют своё положение при каждой постоновке-снятие шс.

vip00111
vip00111
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: электромонтер

Непрочитанное сообщение #5 vip00111 » 28.02.2015, 23:36

Программа реле 12 сирена, вроде должна подойти.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #6 Saimak » 01.03.2015, 10:24

Sergei Kr писал(а):В ШС планара периметр дома кроме входной двери входят все окна которые должны срабатывать мгновенно.Так что пцн должна работать только на тревогу.
А на счёт 1-4 тактик пцн, то они меняют своё положение при каждой постоновке-снятие шс.

Вот это новость для меня... Вы попробуйте что я написал. Не верите мне, поверьте мануалу. 1-4 тактика реле (а не пцн, как Вы пишете) на события взятие-снятие не реагирует.

Sergei Kr
Автор темы
Sergei Kr
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 Sergei Kr » 02.03.2015, 08:37

Всем спасибо за помощь. Сделал требуемую тактику на уровне прибора Сигнал-20. Через PProg программированием С2000М не мог реализовать.