Управление освещением на сигнале 20п 2.02

FORUM_NAME: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Описание: Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


BeerHunter
Автор темы
BeerHunter
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 BeerHunter » 05.05.2015, 10:28

Стоит цель включить на время светодиодную ленту в коридоре при сработке ик датчика. Имеется сигнал 20п 2.02 и пульт с2000м.

Ик датчик включен в шлейф сигнала 6 типа (технологический). Светодиодная лента подключена к реле сигнала запрограмированного на 25 тактику работы (включить на время при сработке технологического шлейфа). При сработке датчика лента загорается, но при восстановление шлейфа гаснет. Прочитал внимательно описание 25 тактики работы - так и должно быть. Получается "стробоскоп". А надо, чтобы после восстановления щлейфа продолжала гореть заданное время.

Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать данную задачу? При этом желательно чтобы на пульт лишняя информация не поступала во избежание лишних телодвижений.

Заранее спасибо, с уважением, Вадим.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 05.05.2015, 10:59

используйте другой тип ШС и нужную тактику управления реле.

Для пульта с2000м посмотрите на настройки-"переименование событий"

BeerHunter
Автор темы
BeerHunter
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 BeerHunter » 06.05.2015, 08:36

Хотелось бы поподробнее

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 06.05.2015, 09:49

у меня нет под рукой сигналА 20п 2.02, но попробуйте:
1)на сигнале 20п 2.02: Например шс № 1
Тип шс -охранный
"плюсик" Повторное включение сирены охранного ШС
Программа управления 12 ("Сирена") и время управления например 20 секунд.

2) пульт с2000м -
настройки-"переименование событий" на сигнале 20п 2.02: Например шс № 1 - указываем новое событие "вкл освещение" и тд