pet-and писал(а):Ну на вскидку, Сигнал-20П дохлый.
А так, вариантов масса:
- неправильное подключение выходов 4 и 5;
- зацепили проводами арматуру/профиль/любую металлическую фигню;
- помехи, конечно же могут помеховать, но это скорее из области фантастики;
- существует пересечение ШС и выходов (не обязательно одного прибора, может быть и с нескольких)
- и т.д.
Mixail 51 писал(а):1- попробуйте дать сработку без АКБ, в РИПе, если все нормально меняйте АКБ.
2 - проверьте не подключено ли нагрузка на 4 и 5 реле Сигнала-20П, лично была ситуация когда навешали пищалок на релюху, а во время сработки прибор терялся, т.к. не хватало ему мощности.
3 - также проверьте цепи с СП1, можно просто откинуть их на время. Зачастую на управление вентиляцией с помощью СП1 подают 12 вольт на исполнительное устройство, а 12 вольт как правило берут с той же линии питания что и сама система.
В двух словах: смотрите цепи которые запускаются при сработке, как вариант просто по очереди их откинуть.
Mixail 51 писал(а):Про реле пока я писал кто-то другой добавил, а в целом Вы уверены что в системе только пульт, Сигнал-20 и СП1, висят? Сталкивался когда прибор зашили гипроком, а он глючил. Запустили бы Упрог или Ппрог для проверки.
Sia-Ori писал(а):Сперва только все проводки собрать в косоплёт.
Потом легче будет восстанавливать.
http://izmer-ls.ru/kos_pl_b.jpg
Поиск неисправностей, как правило лучше продолжать с полной уверенностью в исправности источников питания. Из-за неисправностей которых, в системе порой происходят такие чудеса, что и предположить не мог.spad2004 писал(а):Помогите советом! Имеется 2 подъезда в которых одинаково собрана пожарка: из 2-х сигналов-20п и релейного блока с2000-сп1 для управлением вентиляцией и лифтами, питает это все рип-12 ну и пульт С2000м в каждом подъезде.
Проблема вот в чем, при сработке пожар в первом подъезде все прекрасно все отрабатывает на ура, но вот во втором при сработке идет просадка питания до 8.8в. После снятия шлейфов и без повторного взятия пульт по АЦП показывает 12.4 и где-то через час 12.7. Отключал все шлейфа на сигнале20 питание остается 12.7, тестером тоже самое. в чем причина никак не пойму. отключил один сигнал20 питание сразу 13.6 норма.