проблема с реле на сигнал-20п

FORUM_NAME: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Описание: Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


YATDN
Автор темы
YATDN
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20.11.2015
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: монтажник, наладчик

Непрочитанное сообщение #1 YATDN » 20.11.2015, 13:14

имеется 5 - сигнал-20п, с2000м
на выходах №2 сигнала подключены т.выход -10шт и так на каждом сигнале
управление реле - локальное (тактика 9(лампа))

суть проблемы - при постановки раздела на контроль(на охрану) все шлейфа становятся, все нормально, но на первом сигнале реле начинает работать как при состоянии ПОЖАР то есть мигают т.выход. на остальных сигнала все норм, табло просто светятся. на с2000м нет ни каких сообщений кроме как РАЗДЕЛ ВЗЯТ

после снятия раздела - т.выход продолжают мигать, вплоть до сброса питания с сигнала. но сброс помогает до момента постановки на охрану

попробовал - убрал управление реле в сигнале, перевел в глобальное управление пультом с2000м. в таком режиме все работает нормаль.

объект сдан. но вопрос о не желании сигнала самостоятельно управлять реле остался.
в чем может быть причина, или просто сам прибор немого не исправен?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 20.11.2015, 14:18

Причина в неисправности на этом сигнале:
- пониженное напряжение питания;
- неисправность линий реле № 4 и 5;
- взлом корпуса;
- невзятие шс, шлейфы вообще замеряли или АЦП через пульт смотрели?
По нормам табло "ВЫХОД" и сирены должны подключатся к контролируемым выходам, т.е реле № 4 и № 5.
Можно прогнать прибор программой Shleifes, и глянуть в каком состоянии вообще находится прибор.
Также как вариант могу предположить что, берете на охрану все шлейфы прибора, но свободные шлейфы не заблокированы резисторами на 4,7 кОм.
Еще хотелось бы добавить, если у Вас все сигнал-20п находятся в одном здании и на них пожарная сигнализация, то управление реле нужно делать централизованное, т.е от пульта, что бы при срабатывании шлейфа на одном приборе, табло "ВЫХОД" и сирены (если подключены) отрабатывали на всех этажах.
На будущее: старайтесь указывать версии приборов и пульта, в каждой версии свою нюансы.
Не ошибается только тот кто не работает.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #3 Vse » 20.11.2015, 19:24

YATDN! Укажите версии приборов, пульта и Uprog !

Прибор проходит режим «Диагностика»?

«СИГНАЛ - 20П SMD» АЦДР.425533.001-01 РЭ :
...
5.6.4
Проверка работы в режиме «Диагностика».
Перед проведением «Диагностики» необходимо отключить от релейных выходов прибора исполнительные цепи, включение которых при проверке недопустимо!
Режим «Диагностика» включается при наборе кодовой комбинации из трех коротких и одного длинного нажатий на датчике вскрытия корпуса (точка-точка-точка-тире).
Под длинным нажатием здесь подразумевается удержание датчика вскрытия корпуса («тампера») в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с. Под кратковременным нажатием здесь подразумевается удержание «тампера» в состоянии «нажато» в течение 0,1…0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 0,5 с.
При правильном наборе кодовой комбинации индикатор «Работа» должен перейти в режим прерывистого свечения с частотой 2 Гц.
Затем выключатся все релейные выходы, и на 3 секунды отключится напряжение на шлейфах сигнализации.
После восстановления напряжения на шлейфах начнут поочередно включаться реле прибора с 1-го по 5-е, с интервалом в 2 секунды.
Одновременно с выключением 5-го реле прибор на 2 секунды подаст напряжение на выходы «К» и «З».
После выключения выходов «К» и «З» прибор автоматически выйдет из режима «Диагностика» и вернется в дежурный режим.
...

Проверить внимательно настройки Uprog-ом в сигнал-20п.
Какое у Вас время свечения табличек?
...
№9 «ЛАМПА»:
Если «Пожар», то переключаться (0,25 с включено / 0,25 с выключено);
если «Внимание», то переключаться (0,25 с включено / 0,75 с выключено);
если «Тревога проникновения», «Тревога входа» или «НЕВЗЯТИЕ», то переключаться (0,5 с включено / 0,5 с выключено);
если «Неисправность», то переключаться (0,25 с включено / 1,75 с выключено);
если есть взятый ШС, то включить;
если все ШС сняты с охраны, то выключить
...
http://bolid.ru/files/373/566/sig20p_05.pdf