Непрочитанное сообщение #1 senja1108 » 24.03.2016, 11:05

Есть Сигнал20п(SMD) задействовано 11 шлейфов. Если брать на охрану по одному- всё берется и нормально стоит. Но при постановке всех 11- срабатывают сразу ШС с5 по8. Причем даже если они заглушены резистором. В чем проблема?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 24.03.2016, 11:39

Проверьте питание Сигнала. Попробуйте запитать от АКБ.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Mixail 51 » 24.03.2016, 12:37

Если питание в норме и выходы 4 и 5 не перегружены то...
Если даже на резюки срабатывает, меняйте прибор. Вон у меня буквально по правую руку парочка таких валяется, сначала один шлейф на резистор срабатывает, потом другой и т.д. У приборов же то же есть срок жизни.
Не ошибается только тот кто не работает.

senja1108
Автор темы
senja1108
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23.05.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #4 senja1108 » 24.03.2016, 16:43

В том всё и дело что прибор новый. Сейчас выяснили, что срабатывают ШС только когда на 1 и 2 реле подключены шлейфы Андромеды. Если честно- мозги кипят...

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 google » 24.03.2016, 17:09

Шлейфы Андромеды именно к реле подключены, а не к выходам С и Л?

senja1108
Автор темы
senja1108
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23.05.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #6 senja1108 » 24.03.2016, 17:21

google писал(а):Шлейфы Андромеды именно к реле подключены, а не к выходам С и Л?
Да вроде как "сухие" контакты реле 1 и 2 перепутать с выходами С и Л оооочень сложно))))