Сигнал-20п и Пожар2

FORUM_NAME: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Описание: Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


genrymail
Автор темы
genrymail
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 genrymail » 24.05.2016, 11:03

День добрый!
У меня есть пульт С2000м с подключенными СП2, которые останавливают приточные установки при пожаре.
Вопрос - как заставить Сигнал 20п выдавать пожар2?

он выдает просто ПОЖАР...

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 24.05.2016, 12:47

Вам нужен сигнал "Пожар" при сработке двух извещателей? Так это делается при помощи добавочных резисторов.

genrymail
Автор темы
genrymail
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 genrymail » 24.05.2016, 14:53

Это как? У меня сейчас в шлейфе один ручник и три датчика. На конце стоит резистор. Куда ещё поставить? И какой тип шлейфа задать? У меня дымовой. Все датчики подключены параллельно. Без резистора. Резистор только в конце.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 24.05.2016, 15:38

Номинал добавочного резистора для обеспечения распознавания двойной сработки определяется маркой используемого извещателя. В руководстве на Сигнал-20П есть номиналы на распространенные извещатели.

P.S: на КДЛ на котором СП2 подключено, что еще висит?
Не ошибается только тот кто не работает.

genrymail
Автор темы
genrymail
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 genrymail » 24.05.2016, 18:17

На кдл висят датчики дип34 и ипр. Датчики на шлейфе сигнала дип34-212 както так.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 24.05.2016, 18:36

Я не просто так вопрос про КДЛ задал, вот с него у Вас выйдет выдать сигнал "Пожар 2", потому как согласно ТТХ прибора:
Спойлер
1.2.18 Контроллер передает по интерфейсу RS-485 с указанием времени и даты
следующие сообщения:
.....
− "Внимание";
− "Пожар";
"Пожар 2";
....
В тоже время если глянут в ТТХ Сигнал-20П, то увидим следующее:
Спойлер
2.5 Информативность прибора (количество видов событий). Виды событий:
....
− «Сработка датчика»;
− «Внимание! Опасность пожара»;
«Пожарная тревога»;
....
Вот когда Сигнал-20П научат выдавать сигнал "Пожар 2", вот тогда у Вас все получится с помощью добавочных резисторов и т.п.
Не ошибается только тот кто не работает.

genrymail
Автор темы
genrymail
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #7 genrymail » 29.05.2016, 17:36

ОК! А АР8 поможет или нет?

Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Поможет ли подключение к КДЛ АР8 и шлейфы с Сигнала на АР8 посадить?

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #8 Admin » 29.05.2016, 23:11

АР-8 "Пожар 2" не выдаёт

genrymail
Автор темы
genrymail
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #9 genrymail » 30.05.2016, 09:50

а кто выдает? АР1?

Отправлено спустя 16 секунд:
или АР2 тоже подойдет?

Narvige
Narvige
Возраст: 37
Репутация: 1
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 30.03.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Чебоксары
ICQ

Непрочитанное сообщение #10 Narvige » 07.06.2016, 06:15

genrymail писал(а):а кто выдает? АР1?

или АР2 тоже подойдет?
любая АР, с установкой в С2000М для этого шлейфа тип "ручной пуск"

andreika2311
andreika2311
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: инженер-системотехник
Откуда: Казань

Непрочитанное сообщение #11 andreika2311 » 17.05.2017, 21:04

Сегодня столкнулся с подобной проблемой. Все реле в системе управляются по 11 тактике (АСПТ). В Сигнал-20П 1 тип шлейфа с определением двойной сработки. Правда только дымовые датчики..
Вышел из ситуации так: в пульте для шлейфа от Сигнал-20П выбрал тип Ручной. В Сигнал-20П выставил бесконечную Задержку перехода в Тревогу/Пожар. Шлейф ждет сработку второго датчика. При сработке пульт управляет реле.