Выходы 4 и 5 прибора вер.2.03

FORUM_NAME: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Описание: Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


alex13
Автор темы
alex13
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 alex13 » 17.10.2016, 12:53

Прибор Сигнал-20п SMD II кв 2007 года, верс. ПО 2.03, выходы 4 и 5 спрограммировал в деж режиме включены, в пожаре мигают, но напряжения на них нет, табло не светятся. Интересно почему? На остальных приборах 2008 года с верс. 2.04 и 2.05 все в порядке.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 17.10.2016, 13:24

Прибор Сигнал-20п SMD II кв 2007 года, верс. ПО 2.03 -

реле1,2,3 -с перекидным контактом (НормальноЗамкнутый, общий , НормальноРазомкнутый) -"сухие"контакты.
реле4,5 - (общий , НормальноРазомкнутый) - "сухие"контакты.


У Приборов Сигнал-20п SMD версий 2.04 и 2.05 (новое схемотехническое решение) выходы 4 и 5 реализованы с контролем цепи и питанием от клемм прибора.

alex13
Автор темы
alex13
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 alex13 » 17.10.2016, 15:40

Спасибо!