Каким образом настраивать мониторинг положение концевиков не отрубая реле ППК

FORUM_NAME: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Описание: Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Модератор: Модераторы
av_spb
Автор темы
av_spb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 02.02.2016
С нами: 11 месяцев 19 дней
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 av_spb » 03.11.2016, 16:59

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как правильно мониторить состояние концевиков?

Речь идет о концевиках задвижки. Думал, что это должен быть технологический шлейф, но ознакомившись с тактикой поведения реле в приборе Cигнал20П-SMD, засомневался. Дело в том, что в документации сказано, что в случае нарушения технологического шлейфа, блокируется управление реле по ряду программ (в том числе и Сирена). В таком случае, когда у меня сработала пожарная тревога и мне нужно открыть задвижку (технологический шлейф еще в положении "не нарушен"), я нажимаю кнопку, задвижка открывается, концевик размыкается, технологический шлейф нарушается и у меня перестает сирена работать. Все верно?

Если верно, то каким образом настраивать мониторинг положение концевиков задвижки, не отрубая реле ППК?

Спасибо!

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 66
Сообщения: 2488
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 10 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 03.11.2016, 18:27

Задействуйте сценарий управления реле, где запрещающим условием будет "нарушение тех. шс."
Не ошибается только тот кто не работает.

av_spb
Автор темы
av_spb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 02.02.2016
С нами: 11 месяцев 19 дней
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 av_spb » 03.11.2016, 22:38

Есть подозрение, что описанное выше работает в случае если данный ТШ привязан к определенному реле (не проверил еще практически).
По крайней мере в мануале так:

Если технологический ШС связан с реле, то его нарушение блокирует включение реле
по программам №№ 1 – 8 (программы общего назначения), 11 («АСПТ»), 12 («Сирена»),
33 («АСПТ-1»), 34 («АСПТ-А»), 35 («АСПТ-А1»), 50-53 (см. Таблицу 4.4). Эту функцию
используют, например, для блокировки автоматического запуска газовых установок
пожаротушения при открывании входной двери в защищаемое помещение.