Сигнал 20М и System sensor

FORUM_NAME: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Описание: Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Модератор: Модераторы
Lighting19
Автор темы
Lighting19
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03.11.2015
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Lighting19 » 03.12.2016, 01:54

Здравствуйте Возникла проблема с подключением дымовых извещателей от фирмы System Sensor. несмотря на подключение в соответствии со схемой не всегда стабильно срабатывает. Скажите, пожалуйста, если кто-то применял дымовики ИП 212-58 от System Sensor в своей практике, есть ли там особенности в подключении?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 89
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 3 года 3 месяца
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 03.12.2016, 02:26

Lighting19 писал(а):...несмотря на подключение в соответствии со схемой не всегда стабильно срабатывает...
В соответствии с какой схемой?
Без резистора, или с резистором и каков его номинал, чем пытались сделать сработку (дымом или указкой).
Побольше информацию раскройте пожалуйста.
Не ошибается только тот кто не работает.

Lighting19
Автор темы
Lighting19
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03.11.2015
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Lighting19 » 05.12.2016, 10:00

Номиналы резисторов следующие 4,7 кОм - оконечный, 1 кОм нагрузочные, Сработку вызывали при помощи дыма
Схема которой пользовались во вложении, ППКОП Сигнал 20М. Извещатели ИП 212-58М не срабатывают на вскрытие корпуса.
Вложения
1.jpg

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 21
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 5 лет
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 05.12.2016, 11:17

Lighting19,
1)в описании на прибор ППКОП Сигнал 20М Таблица Д.1:
"Номиналы добавочных резисторов для различных извещателей": для ИП 212-58 необходим 1,5 кОм
Примечание:
Указанные номиналы могут потребовать уточнения при проверке работоспособности прибора с конкретными образцами извещателей.
2) и покажите конфигурационные настройки ШС ППКОП Сигнал 20М.
3) по возможности сфотографируйте "базу"ИП 212-58 с подключенными проводами и покажите здесь.

Lighting19
Автор темы
Lighting19
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03.11.2015
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #5 Lighting19 » 08.12.2016, 18:53

Спасибо, извещатель оказался бракованным