Сигнал 20 П SMD 2.05 + ИП 101-3А-А3R

FORUM_NAME: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Описание: Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Peering22
Автор темы
Peering22
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: Сис.адм

Непрочитанное сообщение #1 Peering22 » 03.02.2017, 19:27

Подключил ИП 101-3А-А3R как обычно к клеммам 1 -3, к 3-й клемме как советуют инструкция на извещатель резистор 2.4 кОм , оконечный резистор 4.7 кОм, вроде завелось, но при сработке не сбрасывается тревога , пока не обесточить шлейф , в настройках Сигнала-20П менял типы шлейфов с 1 по 3 , разницы нет , ставил задержки перед взятием , тоже толку нет, пробовал уже на клейму 2-3 ставить доп. 1.5 резистор тоже толку нет. Мож кто сталкивался ???
2) какой резистор ставить чтоб внимание срабатывало вначале не пожар сразу как в моём случае ???

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Peering22, еле расшифровал Ваши сокращения и грамматические ошибки, по ходу дела с телефона писали с включенным Т9, повнимательней пожалуйста в следующий раз :-):
Mixail 51

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 03.02.2017, 20:01

1. Сколько выставлено секунд в параметре "«Задержка анализа ШС после сброса питания».
2. Для определения двойной сработки ставим добавочный резистор 2,4 кОм, а дальше как обычно смотрим РЭ на прибор, в котором как всегда много ответов на вопросы пользователей:
п.5.2.6
Если «Задержка перехода в Тревогу/Пожар» равна 255, для ШС типов 1 и 3 шлейф перейдет в «Пожар» только при срабатывании двух или более извещателей; ШС типа 2 будет оставаться в режиме «Внимание» до сброса тревоги.
3. Добавь Вы конфигурацию прибора, возможно сразу поступил бы ответ, а не встречные вопросы.
Не ошибается только тот кто не работает.

Peering22
Автор темы
Peering22
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: Сис.адм

Непрочитанное сообщение #3 Peering22 » 04.02.2017, 08:02

Спасибо за ответ , Параметр Задержка перехода в Тревогу/Пожар», решил проблему сработки с 2-x извещателей , но проблем сброса тревоги осталась , инструкцию к прибору прочитал, перепробовал увеличивать задержку взятия , задержку анализа ШС, толку нет пока не снимешь шлейф с колодки. Подбор сопротивлений я понимаю тут уже не причем , так-как события отрабатываются корректно. В инструкции написано что при сбросе тревоги снимает питание с ШС на 3 сек. Когда я снимаю кабель ШС и тут же ставлю, думаю я укладываюсь в 1- 2, сек. ИП 101 сразу приходит в норму , может прибор не исправен, его уже отправляли по гарантии но с другой проблемой.

Добавлено спустя 40 минут 17 секунд:
Попробовал подключить ДИП заместо ИП аналогичная история ,,,,,
Вложения
Прибор Сигнал.docx
(15.31 КБ) 187 скачиваний

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 04.02.2017, 11:07

Peering22, параметр "Задержка анализа ШС после сброса" у вас в одном случае стоит 2 сек., в другом 3 сек., в остальных по 15 сек. может тревогу делаете с тех шлейфов у которых маленькая задержка.
И кстати поделитесь секретом как на тепловых датчиках, марку которых указали в теме, делаете сработку, может что то новое для себя узнаю.

...его уже отправляли по гарантии но с другой проблемой.
Вот это кстати тоже вариант.
P.S: конфигурации приборов лучше выкладывать в формате *.cnu
Не ошибается только тот кто не работает.

Peering22
Автор темы
Peering22
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: Сис.адм

Непрочитанное сообщение #5 Peering22 » 04.02.2017, 11:50

нет с тех что 15 , померил напряжение на шлейфе 18 В не многовато ли ? Сработку делаю зажигалкой на расстоянии 10 см. держу чтоб не сплавить , а так можно подуть 10-15 сек. тоже работает, особенно если склад холодный достаточно раз дунуть.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 04.02.2017, 14:23

Напряжение на каждом входе ШС 19 В ÷ 24 В при установке оконечного резистора 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА,
27 ± 0,5 В при обрыве ШС.
Так что по напряжения все нормально, а пробовали мультиметр подключить к шлейфу в режиме измерения сопротивления, и глянуть сбрасывает ли прибор напряжение со шлейфа во время перевзятия.
Не ошибается только тот кто не работает.

Peering22
Автор темы
Peering22
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: Сис.адм

Непрочитанное сообщение #7 Peering22 » 07.02.2017, 12:51

Спасибо всем за ответы ,, вообщем как и думали, отнес прибор в сервис оказался бракованным. Уже 3-й раз но первые два с другими проблемами , как оказалось ремонтники болида просто в прошивке меняют параметры чтоб на пульт не валились сообщения об ошибках , по факту ремонт не производился.
Выяснил очень просто, взял единственную прошивку на сайте для версии 2.05 и перезалил все косяки предыдущих проблем тут-же вылезли, Слов нет ......

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #8 Mixail 51 » 07.02.2017, 19:37

О как, плюсанул за полезную инфу. :-:ok:-:
Не ошибается только тот кто не работает.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20п SMD
    nikrzd » 08.07.2020, 10:59 » в разделе Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
    3
    1305
    DruG Перейти к последнему сообщению
    09.07.2020, 13:53
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20
    LightSoul2022 » 04.10.2022, 18:10 » в разделе Сигнал-20
    3
    1061
    прораб Перейти к последнему сообщению
    05.10.2022, 10:41
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал-10 и Струна Бро-5 gsm+eth
    Sim25 » 18.04.2021, 09:06 » в разделе Сигнал-10
    6
    1108
    DruG Перейти к последнему сообщению
    20.04.2021, 12:32
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Пульт и Сигнал-10 Вложения
    alegator42 » 24.05.2019, 03:54 » в разделе С2000М вер. 3.xx и выше
    1
    1782
    Rustam74 Перейти к последнему сообщению
    28.05.2019, 10:26
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению не исправность сигнал 20м вер 2.00
    alexei85 » 09.02.2020, 20:21 » в разделе Сигнал-20М
    4
    2044
    alexei85 Перейти к последнему сообщению
    11.02.2020, 20:45
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению не зависимые Сигнал 10
    Alik1881 » 13.05.2020, 07:57 » в разделе Сигнал-10
    10
    979
    Svin Перейти к последнему сообщению
    13.05.2020, 14:53
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению неисправность сигнал 20 м
    alexei85 » 16.07.2020, 20:49 » в разделе Сигнал-20М
    1
    1269
    DruG Перейти к последнему сообщению
    16.07.2020, 21:29
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Подключение 535-07 к Сигнал-20М Вложения
    nikrzd » 09.08.2020, 10:15 » в разделе Сигнал-20М
    5
    2032
    nikrzd Перейти к последнему сообщению
    23.08.2020, 13:55
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Проблемы с Сигнал-20М Вложения
    Ildus » 04.01.2021, 14:29 » в разделе Сигнал-20М
    7
    1439
    Andrey V Перейти к последнему сообщению
    16.01.2021, 13:34
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20м + молния 12
    Maxelektrix » 13.11.2021, 13:02 » в разделе Сигнал-20М
    1
    545
    Maxelektrix Перейти к последнему сообщению
    15.11.2021, 06:54

Вернуться в «Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 7 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности