Сигнал-20П (SMD), v2.05 погорел интерфейс, где копать чтобы перепаять

FORUM_NAME: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Описание: Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Evgeniy-21_rus
Автор темы
Evgeniy-21_rus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Evgeniy-21_rus » 05.04.2017, 23:05

Всем привет. :pri_vet:-: Кто сталкивался с такой проблемой, а именно не работает интерфейс на приборе Сигнал-20П (SMD). Есть предположение, что погорела микросхема max1478. :s_o_s:

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 05.04.2017, 23:11

Привет. А как определили, что интерфейс не работает? Может дело не в приборе?

Evgeniy-21_rus
Автор темы
Evgeniy-21_rus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Evgeniy-21_rus » 06.04.2017, 00:18

Проблема именно в приборе! :ne_ne_ne: И только в нем! :-( У меня их 4 штуки сигналы-20 (SMD). И все не работают. Вопщем так. Есть 1 объект где эти приборы стояли, но возникла проблема по интерфейсу и начали эти 20-ки пропадать!!! В интерфейс что то попало. Не могу сказать именно что, но потому как другие наши ребята, что-то накрутили. Кинули левый провод в интерфейс с питанием.
Так вот есть значит у меня дома эти приборы! Каждого проверял и ни один не видит! Подключал аккумулятор к клемам питании и USB RS-485 интерфейс к ноутбука открываю программу UPROG нажимаю на поиск и НОЛЬ! Не видит прибор ни со своим заданным адресом ни заводским 127. И я вод задаю вопрос кто именно может погореть! что интерфейс не работает и не видит в UPROGЕ :s_o_s:

Кстати USB-RS-485 исправный проверял на рабочем Сигнал-20(SMD) Пробовал перепаять MAX1478 на MAX485, но все бесполезно!!! :wo_ol:
Последний раз редактировалось Evgeniy-21_rus 06.04.2017, 00:23, всего редактировалось 1 раз.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 06.04.2017, 00:21

Может дело в USB RS-485? Другие приборы им видятся?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 06.04.2017, 00:24

Ну может и пресловутая галочка в настойках СОМ порта не стоять.
Пульт то хоть частично видит эти приборы?
Не ошибается только тот кто не работает.

Evgeniy-21_rus
Автор темы
Evgeniy-21_rus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #6 Evgeniy-21_rus » 06.04.2017, 00:31

Mixail 51 писал(а):Ну может и пресловутая галочка в настойках СОМ порта не стоять...
Нет не стоят. Все в норме! Другие же приборы я вижу.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 06.04.2017, 00:34

Evgeniy-21_rus, галочка наоборот стоять должна.
А так посмотрите целостность дросселей рядом с клеммами А и В, зеленые квадратики которые, они обычно первым делом вылетают.
Не ошибается только тот кто не работает.

Evgeniy-21_rus
Автор темы
Evgeniy-21_rus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #8 Evgeniy-21_rus » 06.04.2017, 00:37

Проблема именно в приборе! Где-то по линии интерфейса, что могло погореть! микросхема MAX1478 или что-то еще? :wo)(ll:
И если аналог? :du_ma_et:

Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Mixail 51 писал(а):Evgeniy-21_rus, галочка наоборот стоять должна.
А так посмотрите целостность дросселей рядом с клеммами А и В, зеленые квадратики которые, они обычно первым делом вылетают.
Дроссели на визуальный осмотр в хорошем состоянии... Прозванивал мультиком на короткую показание 007-008.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #9 Mixail 51 » 06.04.2017, 00:44

Про "что то еще" я в сообщении выше написал, про аналог микросхемы где на форуме всплывала тема по самостоятельному ремонту приборов, сейчас по закладкам гляну, если найду то ссылку скину.
Не ошибается только тот кто не работает.

Evgeniy-21_rus
Автор темы
Evgeniy-21_rus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #10 Evgeniy-21_rus » 06.04.2017, 00:47

Что-за микросхема MAX1478? И аналог у неё вроде как микросхема VP22, а подойдут ли MAX 485 или AМD485? :sh_ok: :wo_ol:
Последний раз редактировалось Evgeniy-21_rus 06.04.2017, 01:19, всего редактировалось 1 раз.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #11 Mixail 51 » 06.04.2017, 01:02

MAX1478 это же 16 пиновская микросхема, там на сколько я помню по схеме (прибора нет перед глазами) после дросселей идет 8 пиновская микруха, с обозначением VP22 в приборах более новых версий, также встречаются и AMD1485AR, получается что это полные аналоги, более точно нужно по даташиту смотреть, распиновку сравнивать. Но вот MAX1478 в своем фото архиве приборов я не увидел в линии интерфейса.
Не ошибается только тот кто не работает.

Evgeniy-21_rus
Автор темы
Evgeniy-21_rus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #12 Evgeniy-21_rus » 06.04.2017, 01:15

Mixail 51 писал(а):MAX1478 это же 16 пиновская микросхема,...
Микросхема MAX1478 она находиться почти рядом с кварцом и ближе к тамперу (положение закрытого прибора)
Вложения
DSC_1031.JPG

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #13 Mixail 51 » 06.04.2017, 01:30

Evgeniy-21_rus, не эта вряд ли могла сгореть, далеко она от интерфейса, кстати название не до конца прописали у нее полное название MAX14780...., ноль убрать и будет уже другая микросхема.
От клемм А и В проследите куда сигнал пошел, там между конденсаторов больших стоит VP22 или AMD1485.
Не ошибается только тот кто не работает.

Evgeniy-21_rus
Автор темы
Evgeniy-21_rus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #14 Evgeniy-21_rus » 06.04.2017, 01:31

Прикрепил фото, что-бы было ясно где распологаеться микросхема MAX1478 и остальные элементы. :s_o_s:
Вложения
Сигнал-20П(SMD).jpg

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #15 Mixail 51 » 06.04.2017, 01:39

Вот это что за микруха?
Сигнал-20П%28SMD%29.jpg
Не ошибается только тот кто не работает.

Evgeniy-21_rus
Автор темы
Evgeniy-21_rus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #16 Evgeniy-21_rus » 06.04.2017, 01:43

Mixail 51 писал(а):Вот это что за микруха?...
Вложения
Сигнал-20П(SMD)-2.jpg
Сигнал-20П(SMD).jpg

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск
  • 1

Непрочитанное сообщение #17 Mixail 51 » 06.04.2017, 01:53

Эта вроде для питания, короче запутался я уже, да и засыпаю тоже, от того и притормаживаю.
Завтра возьму такой же Сигнал, благо имеется поковыряю, а то уже спортивный интерес попер как сигнал RS-485 по прибору гуляет.
Не ошибается только тот кто не работает.

Evgeniy-21_rus
Автор темы
Evgeniy-21_rus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #18 Evgeniy-21_rus » 06.04.2017, 01:58

Спасибо.
До завтра.

Добавлено спустя 1 минуту:
Очень благодарен за усилия помочь... До завтра :pri_vet:-:

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #19 google » 06.04.2017, 09:56

Evgeniy-21_rus, вот откуда такая уверенность, что проблема именно в приборах? Вам сказали про галку, которая должна стоять, вы сказали, что она НЕ СТОИТ, но продолжаете нам утверждать, что дело в приборах. Если эта пресловутая галка стоять не будет, то у вас ни один прибор не увидится с помощью USB RS-485.
Также сам свисток (USB RS-485) может выйти из строя, самый простой способ это проверить - подключить к нему заведомо исправный прибор - это вы, я так понял, тоже не сделали! Проблема на самом деле может лежать на поверхности, а вы почему то сразу лезете в дебри, еще и нам мозг парите.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу
  • 2

Непрочитанное сообщение #20 Vse » 06.04.2017, 12:30

Evgeniy-21_rus, попробуй процедуру "Сброс сетевого адреса на заводской 127"- для этого тампером ( контактный датчик вскрытия прибора) нажать комбинацию тире тире тире точка ( - - - .).
Проверь защитные диоды около цепей RS-485.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению WEB интерфейс Орион про. Разработка с нуля. Вложения
    dixan » 06.04.2020, 02:01 » в разделе АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
    38
    4159
    DruG Перейти к последнему сообщению
    12.07.2021, 15:47
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20п SMD
    nikrzd » 08.07.2020, 10:59 » в разделе Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
    3
    1305
    DruG Перейти к последнему сообщению
    09.07.2020, 13:53
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20
    LightSoul2022 » 04.10.2022, 18:10 » в разделе Сигнал-20
    3
    1061
    прораб Перейти к последнему сообщению
    05.10.2022, 10:41
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал-10 и Струна Бро-5 gsm+eth
    Sim25 » 18.04.2021, 09:06 » в разделе Сигнал-10
    6
    1108
    DruG Перейти к последнему сообщению
    20.04.2021, 12:32
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20м + молния 12
    Maxelektrix » 13.11.2021, 13:02 » в разделе Сигнал-20М
    1
    545
    Maxelektrix Перейти к последнему сообщению
    15.11.2021, 06:54
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Глючит Сигнал 20м. Вложения
    AleksandrGolovanov » 15.01.2021, 21:09 » в разделе Прочие приборы
    4
    712
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    18.01.2021, 08:51
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Проблемы с Сигнал-20М Вложения
    Ildus » 04.01.2021, 14:29 » в разделе Сигнал-20М
    7
    1439
    Andrey V Перейти к последнему сообщению
    16.01.2021, 13:34
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Подключение 535-07 к Сигнал-20М Вложения
    nikrzd » 09.08.2020, 10:15 » в разделе Сигнал-20М
    5
    2033
    nikrzd Перейти к последнему сообщению
    23.08.2020, 13:55
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению неисправность сигнал 20 м
    alexei85 » 16.07.2020, 20:49 » в разделе Сигнал-20М
    1
    1270
    DruG Перейти к последнему сообщению
    16.07.2020, 21:29
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению не зависимые Сигнал 10
    Alik1881 » 13.05.2020, 07:57 » в разделе Сигнал-10
    10
    980
    Svin Перейти к последнему сообщению
    13.05.2020, 14:53

Вернуться в «Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности