Может по проводу приходит разряд молнии на прибор? Кинь интерфейс по другой трассе.vidikon58 писал(а):Поделитесь соображениями из личного опыта,в чём-же проблема?
Громозека писал(а):Может по проводу приходит разряд молнии на прибор? Кинь интерфейс по другой трассе.
Ты предложил погадать. Вот и получил гадание.vidikon58 писал(а):Гроза 20 ноября?
Добавлено (25.11.2011, 21:23)vidikon58 писал(а):Интерфейс от прибора до ПИГРа максимум 20 метров внутри здания.
То и получил.vidikon58 писал(а):Подобная проблема.
Хорошо напрягать "мосх" если он есть.Громозека писал(а):Ты предложил погадать. Вот и получил гадание. Про длину провода, к примеру, сразу сообщай, дабы присутствующие мосх не напрягали, что ОН ТАМ сделал, а что не сделал. Мол,
Вы запускаете режим "диагностики" (точка-точка-точка-тире), а я выше писал про "сброс прибора на заводские настройки" (тире-тире-тире-точка). Внимательнее читайте сообщения.vidikon58 писал(а):Пробовал сброс.Происходит тестирование всех пяти реле(как описано в руководстве на прибор) но возврата на заводские значения не происходит,адрес по прежнему в Uprog не находит.
У меня на объекте в прошлом году была гроза в декабре.vidikon58 писал(а):Гроза 20 ноября?
Вернуться в «Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01»
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость