Quote (vipaks)
:)если сигнал не видится компом по интерфейсу через упрог, проверяем программой orion-prog с галочкой 0 адреса, если при этом сигнал увиделся с 0 адресом топопробуйте сделать сброс на заводские установки, либо отправлять на завод или в ремонтный центр... если же вообще не видится ни чем, то скорее всего вышел из строя приемо-передатчик rs485 и входные цепи, бывает выходит из строя сам контроллер. (с контроллером попадались приборы чаще чем с пробитым rs-485)
Всем большое спасибо за содействие. Проблема нашла своё решение.Всё оказалось намного проще.Система в основном "заточена " для работы СКД и в ходе её эксплуатации очень часто происходит изменение состава сотрудников. "Товарищч" который непосредственно занимается администрировнием БД чрезвычайно упёртый и при увольнении или изменении статуса сотрудника,удаляет карточки и все данные из БД и контроллеров.При считывании конфигурации из приборов,он тупо кликал галку в вершине дерева и все приборы (помимо 45ти С2000-2,ещё куча КДЛ и мой многострадальный один единственный в системе С20П опрашивались).Так вот в результате после всех положенных при этом действий,С20П или произвольно изменял адрес,причём на тот который уже есть в системе или исчезал вовсе.После сброса в заводские значения я восстанавливал конфигурацию и соответствующий адрес и до следующего раза С20П прекрасно работал. Вычислил проблему случайно.Упёртый "товарищч" администратор имеет обыкновение практически моментально сообщать мне о проблемах в системе. Очередное исчезновение С20П по времени совпало именно после считывания конфигурации и синхронизации.
После того как все приборы кроме С2000-2 стали исключаться из считывания проблема отпала.
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.