Добрый вечер. Пожарная сигнализация 10 ШС, все объединено в 4 раздела
прибор Сигнал20П его реле используются следующим образом:
1) реле №1 сработка первого раздела ПС, т.е. размыкание контакта реле
2) реле №2 сработка второго раздела ПС, т.е. размыкание контакта реле
3) реле №3 сработка 3-го раздела ПС, т.е. размыкание контакта реле
4) реле №4 сработка 4-го раздела ПС, т.е. размыкание контакта реле
5) реле №5 сработка от всех разделов ПС для управления вентиляцией. т.е размыкание контакта реле

КПБ мне нужен для управлениея:
1) реле № 1 - СЗУ
2) реле № 2 - ВКЛ приводом открывания окон.
3) реле № 3 - ВЫКЛ привод открывания окон
4) реле № 4 - ВКЛ задвижки подачи воды на время
5) реле № 5 - ВЫКЛ задвижки подачи воды на время
6) реле управление Табло Выход

так вот возник такой вопрос? реле №4 и №5 на приборе Сигнал 20П размыкаются спустя 30 сек, хотя программа управления (№ 4) одинаковая для всех реле 1-5 (выключить на время). получается, что К4 и К5 - только СЗУ и СВЕТ, так? т.е. для решения моей задачи, а именно передачи состояния 4-х разделов нужен все-таки ещё приборчик с рэлюшкой?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 12.12.2017, 06:25

Конфигурация??????

Zerix
Автор темы
Zerix
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 18.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Zerix » 12.12.2017, 11:12

конфигурация
Вложения
1.zip
(1.45 КБ) 135 скачиваний

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 12.12.2017, 11:18

В вашей конфигурации, выходы 4 и 5 Сигнал20П имеют программу управления 2 (выключить) без каких-либо задержек.
Смотрите локальные тактики управления выходов самого Сигнала, локальное правление имеет приоритет перед централизованным.