Здравствуйте всем.
Имеем:
шлейф №3, раздел 3 - ип212-41м ,(4 кабинета)
шлейф №12, раздел 59 - геркон
шлейф №13, раздел 60 - объем помещения(тип датчика неизвестен)
шлейфы 12,13 - одно помещение
Это все на одном адресе
При снятии с охраны разделов 59,60 пропадает питание на шлейфе №3.Ни каких сработок не происходит.На введение иголки реакции нет.При изъятии извещателя из розетки - сигнал неисправность. При физическом отключении шлейфов 12, 13, питание на 3 также пропадает.Куда копать? Неделю ломаем голову...

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 21.12.2017, 19:21

покажите секретную конфигурацию приборов, а мы никому не расскажем :ts_ss:

Goland
Автор темы
Goland
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21.12.2017
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: учусь

Непрочитанное сообщение #3 Goland » 21.12.2017, 19:41

К сожалению пока нет возможности слить конфигурацию, возможно завтра.Но так, чисто умозрительно, что это может быть?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 21.12.2017, 20:44

Goland писал(а):Но так, чисто умозрительно, что это может быть?
А умозрительно нужно РЭ на прибор было читать чуть внимательнее. :-)
Шлейф № 3 судя по датчикам пожарный, для пожарных типов шлейфов при снятии/перевзятии шлейф со шлейфа скидывается напряжение, нужно это для того что бы пожарный датчик из режима "пожар" перешел в нормальное состояние, время на который "отключается" шлейф устанавливается параметром "Задержка анализа ШС после сброса питания" и может быть от 1 до 32 секунд. А то что питание сбрасывается при снятии охранных шлейфов, так это по ходу дела пожарный с охранными в одной группе состоят и происходит групповое снятие, но это только предположение, точный ответ можно дать только глянув конфигурацию прибора и пульта.
Не ошибается только тот кто не работает.

Goland
Автор темы
Goland
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21.12.2017
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: учусь

Непрочитанное сообщение #5 Goland » 22.12.2017, 10:35

Добрый день всем!
Снял конфигурацию:
conf.22.12.2017.rar
(2.64 КБ) 134 скачивания

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #6 Vse » 22.12.2017, 16:30

Goland, возможно гальваническая связь с металлическими конструкциями здания одного или нескольких ШС. Проверяйте проводные линии.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 22.12.2017, 20:34

Глянул конфигурации, единственный косяк в ней увидел, это то что для реле одновременно идет как локальная (от прибора), так и централизованная (от пульта), больше ничего не увидел.

Goland писал(а):На введение иголки реакции нет.При изъятии извещателя из розетки - сигнал неисправность.
Такое бывает когда полярность на датчиках попутана, нужно глянуть мигает ли он в дежурном режиме или еще лучше замерить напряжение заодно проверив и полярность подключения.

Goland писал(а):При физическом отключении шлейфов 12, 13, питание на 3 также пропадает.
Тут косяк в подключении шлейфов, получается нужно ручками поработать и проверить все расключения, возможно что умельцы потеряли где то одну жилу, и решили сделать как в Гранитах, т.е минус шлейфа общий.
Не ошибается только тот кто не работает.