сигнал 20п не работает реле

FORUM_NAME: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Описание: Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


werzec
Автор темы
werzec
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.05.2018
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 werzec » 22.05.2018, 11:20

Добрый день!
Возникла проблема, подключаю "сирену" на реле 5, и "лампу" на реле 4, но при сработке в "пожар" реле не переключается, как было отключенным так и остается, как исправить ? в чем проблема ?
Кстати, через Uprog если менять состояние реле, то оно переключается

[upd=1526977270][/upd]
настройки сигнала20п версия 3.01
Вложения
настройки2 сигнал20.PNG
настройки сигнал20.PNG
Последний раз редактировалось werzec 22.05.2018, 11:31, всего редактировалось 2 раза.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 22.05.2018, 11:23

Конфиг

werzec
Автор темы
werzec
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.05.2018
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 werzec » 22.05.2018, 11:32

готово

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 22.05.2018, 12:10

А при тревоге, работают реле? На пульт сигнал пожар приходит? Пробовали отключать контроль обрыва и КЗ?

werzec
Автор темы
werzec
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.05.2018
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 werzec » 22.05.2018, 12:16

При тревоге реле не работают, вообще не реагируют, сигнал пожара приходит, все как положено. Пробовали и отключать контроль обрыва и КЗ, так же пробовали менять тактики, при смене тактики и записи в прибор реле переключаются, а на тревогу все тихо, кстати пытались через скрипты так же запускать реле и так же нет реакции.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 22.05.2018, 13:07

А другие реле срабатывают, обычные которые, если к ним привязку сделать

werzec
Автор темы
werzec
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.05.2018
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 werzec » 22.05.2018, 13:20

все реле не реагируют

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #8 google » 22.05.2018, 13:55

Выложите конф в виде файла конфигурации

werzec
Автор темы
werzec
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.05.2018
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #9 werzec » 23.05.2018, 08:18

конфиг в архиве
Вложения
30_3-этаж Комнаты отдыха.7z
(2.42 КБ) 246 скачиваний

gkp090
gkp090
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11.06.2018
С нами: 5 лет 9 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #10 gkp090 » 11.06.2018, 08:40

Такая же проблема.
Сначала на объекте перешел по наследству Сигнал-20П SMD с неработающими реле и С2000 без пароля установщика. Техподдержка приговорила Сигнал и мы купили новый Сигнал 20П исп.01. Зашиваю подобный конфиг, как у топикстартера и реле не работают. Вернее работают, но только после сброса прибора на дефолт и заливки нужного конфига...до первого сброса по питанию.
Два года назад на другом объекте была подобная история и проблему с тех пор решаем по-русски: пусть всегда будет электричество. Это несомненно правильное решение, но как ни крути это КОСТЫЛЬ.
Болид не намерен решать проблему и всегда будет отвечать, что либо прибор неисправен, либо руки кривые. И в первую очередь мне техподдержка намекает на не прямолинейность конечностей моих специалистов. Поэтому, если на объекте по разным причинам хотят ставить не адресную систему, то Болид всегда идет мимо.

Stanislav
Stanislav
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13.11.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: IT-менеджер

Непрочитанное сообщение #11 Stanislav » 26.11.2018, 19:13

Аналогичная проблема. На БИ и в Орион тревога приходит, но реле не срабатывают (не работают программы управления, через UProg замкнуть/разомкнуть реле можно).
Сигнал-20П 3.01

К сожалению, на данный момент прошивки новее нет, брали уже с этой.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #12 DruG » 27.11.2018, 04:50

так а привязка то разделов к реле имеется? чтобы система знала, на что ей и какими реле реагировать

SergV3
SergV3
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26.04.2019
С нами: 4 года 11 месяцев
Профессия: yfkflxbr

Аналогичная проблема

Непрочитанное сообщение #13 SergV3 » 26.04.2019, 12:59

Два дня не могли монтажники добиться срабатывания реле от шлейфов прибора сигнал-20п 3.00.
Перепрошил на 3.01, ура заработало, сбросил питание - не работает. Все шлейфы - 1го типа, шлейф срабатывает на "Пожар2" - реле - не работают.
Сделал 1 шлейф(20-ый) 4-го типа - заработало!!!
После сброса питания - все нормально.
С прибором версии 2.05 подобных проблем нет!

Pivik86
Pivik86
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30.07.2019
С нами: 4 года 7 месяцев
Профессия: Электромонтажник ОПС

Непрочитанное сообщение #14 Pivik86 » 30.07.2019, 13:36

Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой же проблемой:Сигнал 20 П верс. 3.01,не работали реле, нашёл причину в ппроге у этого прибора в реле не была указана тактика управления. Установил всё работает.

Dean M
Dean M
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #15 Dean » 04.09.2019, 10:26

Всем добрый!
Столкнулся с проблемой Сигнал-20П 3.00. Стоит на ПС все работало.
Но в один день при проверке не сработали сирены. При ковырянии линии оповещения поняли что у нас КЗ в линии, но пульт С2000М не выдал аварию, контроль обрыва и кз включен, диоды стоят как написано в РЭ прибора.
После не продолжительного поиска КЗ в линии, нашли оповещатель который замкнулся в себе, заменили. Пробуем на работоспособность и.... тишина...
С пульта ручками пытаемся включить нужное реле, а в ответ на экране пульт пишет "ошибка".
Замеряем напряжение на реле сигнала и видим 4в на контроль линии, по идее должно быть 5в, делаем сработку напряжение просаживаеся до 3,5 но 12в не выдает. Осмотр платы прибора не выявил ни каких подгоревших элементов и дорожек на плате.
Но блин реле К4 и К5 не работают.
Понятно что требуется замена прибора.
Но хотелось бы понять, почему пульт не выдал сообщение о КЗ на линии, причем обрыв выдает. И что же могло перегореть на плате? что не видно.

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #16 Svin » 04.09.2019, 11:26

Dean, а если например пере прошить на 3.01?
:pri_vet:-: :s_o_s:

Dean M
Dean M
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #17 Dean » 04.09.2019, 11:51

Svin писал(а):Dean, а если например пере прошить на 3.01?
Думаете ПО тупить?
Тогда почему напряжение контроля стало ниже?

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #18 Svin » 04.09.2019, 11:54

Dean, линия у вас теперь без КЗ\?
если да,то пробуйте пере прошить,если не поможет-утиль.Я бы так сделал...
Можно заморочиться и отремонтировать,но я думаю в рамках ТО-проще поменять и забыть.
:pri_vet:-: :s_o_s:

Dean M
Dean M
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #19 Dean » 04.09.2019, 12:00

Svin писал(а):Dean, линия у вас теперь без КЗ?
если да,то пробуйте пере прошить,если не поможет-утиль.Я бы так сделал...
Можно заморочиться и отремонтировать,но я думаю в рамках ТО-проще поменять и забыть.
Линия без КЗ, устранили.
Ждем когда купят новый.
Просто интерес почему так сигнал стал себя вести.
Когда поеду на объект, менять прибор, старый заберу буду побывать перепрошивать.

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #20 Svin » 04.09.2019, 12:05

Dean, бывает у них такое(у приборов Болид) тема с глюками после аварии какой либо.На моей практике по крайней мере бывало.
Встречал КДЛ - который после длительного КЗ в линии ДПЛС , сам менял свой адрес)))С2000-2 версийй 1.х которые после кз в 485 просто перестают быть видны,до того момента пока их не найдешь OrionprogОм по 0 адресу)))Всякое короче бывает. :-)