При запуске тактики управления реле, напряжение падает до 9-10 вольт и прибор кратковременно отключается.

FORUM_NAME: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Описание: Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Beard
Автор темы
Beard
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Beard » 08.02.2013, 16:14

При запуске тактики управления реле, напряжение падает до 9-10 вольт и прибор кратковременно отключается. После нескольких отключений прибор перестает запускать тактику управления реле. Реле сигнала управляют релейными блоками БРВ. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 08.02.2013, 16:24

Это фантастика ))

БРВ запитан от Сигнала (реле 4, 5) ?
Курите man'ы , господа.

Beard
Автор темы
Beard
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Beard » 08.02.2013, 19:00

БРВ запитан от ББП. Управление 1-3 реле сигнала.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #4 AlexRuden » 08.02.2013, 19:24

Beard писал(а):БРВ запитан от ББП. Управление 1-3 реле сигнала.
Схему подключения в студию.

И если отключить БРВ - очистив контакты реле 1-3 полностью, что происходит при отработке тактики?
Курите man'ы , господа.

Beard
Автор темы
Beard
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #5 Beard » 09.02.2013, 01:00

При отключенных БРВ прибор работает нормально. На этом приборе их два(каждый на своем реле). Подключаю любой из них и сразу падает напряжение.
Зачем схема. Минус заходит напрямую в БРВ, а плюс через реле сигнала.
Другие сигналы, сидящие на той же линии работают нормально.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #6 AlexRuden » 09.02.2013, 01:17

Beard писал(а):При отключенных БРВ прибор работает нормально.
Дык вот это и странно - там в реле сухой контакт ... По вашей схеме подключения просадок не должно быть.
Разберите Сигнал и посмотрите на пайку платы в районе реле 1-3, может где замыкание есть.
Попробуйте вместо БРВ лампочки по этой схеме.
Возможно сами реле бракованные.
Курите man'ы , господа.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #7 Vse » 12.07.2013, 15:38

блоки БРВ - на свой источник питания!
Прибор Сигнал - на свой источник питания!