1)Укажите версию С2000 и Сигнал20М.
А так же прочитайте документ "Сведения по совместимости оборудования и ПО"
http://bolid.ru/files/373/566/table_compatibility.pdf :
(**) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов.
Использовать как Тип-"польз.26"
2) Программы управления реле подробно расписаны в
- Руководство по эксплуатации С2000(централизованное управление реле-т.е. только пульт управляет реле, в приборах связь(галочки) долны быть убраны между ШС и реле(в приборах)) .
- Руководство по эксплуатации Сигнал-20М(локальное управление реле, т.е.только прибор управляет реле, связь(галочки) долны быть выставлены между ШС и реле. Команды управления реле от ПУЛЬТА игнорируются ).
3) ШС "глушить" нет необходимости, если они программно не задействованы.