1. При программировании через С2000 приборов Сигнал20М, программа PProg определяет Сигнал как Тип-"польз.26", в списке приборов нет непосредственно Сигнал20М, есть Сигнал20 и Сигнал20 вер. 02, выбирать нужно "Сигнал20 вер. 02"?

2. При программировании реле какую программу выбрать "ПЦН" или "Старая тактика ПЦН" - реле должно изменять свое состояние при взятии и снятии с охраны. Насколько я понял, в этих режимах время выставлять не обязательно (можно поставить 0), так как идет логика.


И еще вопрос - если на приборе есть неиспользуемые шлейфы, то обязательно ли их "глушить" через сопротивление или достаточно просто отключить управление через Uprog и не включать в разделы управления?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 05.04.2015, 15:22

1)Укажите версию С2000 и Сигнал20М.
А так же прочитайте документ "Сведения по совместимости оборудования и ПО"
http://bolid.ru/files/373/566/table_compatibility.pdf :

(**) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов.

Использовать как Тип-"польз.26"

2) Программы управления реле подробно расписаны в
- Руководство по эксплуатации С2000(централизованное управление реле-т.е. только пульт управляет реле, в приборах связь(галочки) долны быть убраны между ШС и реле(в приборах)) .
- Руководство по эксплуатации Сигнал-20М(локальное управление реле, т.е.только прибор управляет реле, связь(галочки) долны быть выставлены между ШС и реле. Команды управления реле от ПУЛЬТА игнорируются ).

3) ШС "глушить" нет необходимости, если они программно не задействованы.
Последний раз редактировалось Vse 05.04.2015, 15:51, всего редактировалось 5 раз.

STASSTAR
Автор темы
STASSTAR
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 STASSTAR » 05.04.2015, 15:29

C2000- версия 1.24
Сигнал 20М - два прибора вер. 1.03, ождин с версией 1.01.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 05.04.2015, 15:52

Использовать как Тип-"польз.26"