Внесем ясность:
Локальные тактики любых приборов не предполагают никакого управления извне, т.е. если в Упроге стоят привязки управления выходами, то хоть тресни, но реле не включится по другому условию, при этом не наличие АРМ-а (любого, хоть "Орион", хоть "Орион Про") на работу выхода не влияет.
Необходимо централизованное управление выходами, здесь есть некоторое количество вариантов:
- самый простой, управление выходами от пульта по одному условию, допустим "Пожар" от какого-нибудь раздела; в ППроге указываем разделы, которые должны управлять выходами и программу управления;
- посложнее, когда существует несколько условий (тот самый пресловутый "Пожар/Тревога" или "Восстановление/Нарушение ТШС"), здесь без сценария управления выходом не обойтись; ГЛАВНОЕ не забыть удалить программу управления и управляющие разделы в ППроге, иначе работать не будет;
- существуют некоторые незапланированные тактики управления выходами (сервисные,для себя любимого, или же просто хотелки заказчика, типа включать/выключать что-нибудь в нужное время), опять же, некоторыми выходами с помощью АРМ-а. Тогда, если не существует локальных тактик прибора, то все хотелки отрабатываются, а при каком-нибудь ахтунге все возвращается на круги обработки соответствующей тревоги.