Непрочитанное сообщение #1 kallugin » 03.06.2015, 14:03

Проблема в следующем.

По одной и той же тревоге в одном и том же разделе делаю сценарий управления реле. Шаг всего один - "Включить на время", условие - та самая тревога на том самом разделе, один ШС. ШС висит на Сигнал-20П (может, в этом дело?).

Но на двух разных реле двух разных приборов сценарий отрабатывает по-разному.

На С2000-СП1 реле при начале тревоги включается на время, время проходит, реле выключается. Это мне и нужно, в этом и есть смысл "включить на время", а не просто "включить".

На Сигнал 20П реле при начале тревоги точно также включается, время проходит - а реле НЕ выключается. Причём до тех пор, пока ШС не снимешь с охраны - даже датчики приходят в исходное состояние, на пульте нажата кнопка CLR, а реле всё работает и работает.

Как бы так сделать, чтобы реле без посторонней помощи выключалось через определённое время? Самый ужас в том, что сценарий - один и тот же. Уже не знаю, что и думать.

kallugin
Автор темы
kallugin
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 28.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 kallugin » 03.06.2015, 15:12

А, всё, сам разобрался. Руководство к С2000М:

"При настройке централизованного управления релейными выходами других приборов
необходимо отключить локальное управление этими выходами, поскольку выходы,
задействованные во внутренней тактике работы прибора, игнорируют команды управления,
полученные по интерфейсуRS-485. В приборах«С2000-4», «Сигнал-20П», «Сигнал-20М» и
«Сигнал-20 серии02», «Сигнал-10» для этого нужно убрать связи шлейфов сигнализации с
выходами в конфигурации ШС приборов. В контроллере«С2000-КДЛ» локальное управление
отключается заданием выходу программы управления0 «Не управлять» в конфигурации
выходов. В конфигурации выходов приборов«Сигнал-20 серии02» нужно задать параметр
«С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм.10 АЦДР.5558-14 от13.10.2014 49
«Время управления», поскольку эти приборы игнорируют время управления, заданное в
конфигурации пульта. "

И верное, Сигнал-20П люто игнорировал время работы, заданное в пульте. В Пульте я ставил 10 секунд, а в самом Сигнале стояло по умолчанию 8196 секунд - что казалось бесконечным процессом, ни разу не дождался завершения.

Но есть один нюанс: в документации написано, что связь локальных ШС с локальными реле надо снимать. В Сигнале я попробовал убрать плюсики между ШС и реле - вообще перестало работать полностью. Сигнал получает тревогу, щёлкает, пульт пищщит как угорелый - а реле не срабатывает! Вернул плюсики взад - всё заработало.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Mixail 51 » 03.06.2015, 19:37

После того как в Сигнал-20 отключили локальную привязку реле, нужно в Pprog сделать привязку разделов к реле, и задать программу управления этим реле с указанием время работы и задержки срабатывания.
Не ошибается только тот кто не работает.

kallugin
Автор темы
kallugin
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 28.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 kallugin » 03.06.2015, 21:50

Mixail 51 писал(а):После того как в Сигнал-20 отключили локальную привязку реле, нужно в Pprog сделать привязку разделов к реле, и задать программу управления этим реле с указанием время работы и задержки срабатывания.

То есть в Сигнал-20 реле управляются не сценарием, а только программой? Если из пульта? Тоже ценная информация, пригодится. К Сигналу чего только не подключают, мне вот придётся датчики загазованности и какие-то неизвестные пока краны, перекрывающие что-то. Ошибаться нельзя.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 04.06.2015, 08:54

Нет не правильно поняли немного, если в Сигнал-20 через Uprog убрать плюсики напротив каждого реле (т.е. отключить локальное управление реле), то через Pprog можно будет задать им любую программу управления (на вкладке "РЕЛЕ"), либо задать любой сценарий управления.
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 04.06.2015, 20:13

Внесем ясность:
Локальные тактики любых приборов не предполагают никакого управления извне, т.е. если в Упроге стоят привязки управления выходами, то хоть тресни, но реле не включится по другому условию, при этом не наличие АРМ-а (любого, хоть "Орион", хоть "Орион Про") на работу выхода не влияет.
Необходимо централизованное управление выходами, здесь есть некоторое количество вариантов:
- самый простой, управление выходами от пульта по одному условию, допустим "Пожар" от какого-нибудь раздела; в ППроге указываем разделы, которые должны управлять выходами и программу управления;
- посложнее, когда существует несколько условий (тот самый пресловутый "Пожар/Тревога" или "Восстановление/Нарушение ТШС"), здесь без сценария управления выходом не обойтись; ГЛАВНОЕ не забыть удалить программу управления и управляющие разделы в ППроге, иначе работать не будет;
- существуют некоторые незапланированные тактики управления выходами (сервисные,для себя любимого, или же просто хотелки заказчика, типа включать/выключать что-нибудь в нужное время), опять же, некоторыми выходами с помощью АРМ-а. Тогда, если не существует локальных тактик прибора, то все хотелки отрабатываются, а при каком-нибудь ахтунге все возвращается на круги обработки соответствующей тревоги.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности