Непрочитанное сообщение #1 vladislav137 » 23.06.2015, 18:30

здравствуйте! впервые сам столкнулся с програмированием приборов! возникла такая ситуация: в сушествующий прибор с2000 уже залита конфигурация с тремя приборами два сигнала20 п и с2000-4 необходимо добавить четыре кдл, два кпб, аспт при добавлении четвертого кдл ППрог пишет что допустимое количество шлейфов превышено! подскажите есть ли решение данной проблемы??? :wo_ol:

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 23.06.2015, 19:51

Скорее всего нет, ибо:
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Количество приборов, подключаемых к пульту, – не более 127.
• Максимальное количество контролируемых пультом входных цепей приборов (шлейфов
сигнализации, адресных извещателей) – 512
.
• Максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом, – 255.
• Количество разделов – до 255.
• Количество паролей и ключей пользователей – до 511.
• Размер журнала событий – 1023.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 прораб » 23.06.2015, 20:19

Решение - купить С2000М, у него объём побольше

shilkov
shilkov
Репутация: 0
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 25.07.2012
С нами: 11 лет 8 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #4 shilkov » 23.06.2015, 21:37

смотря сколько у кдл датчиков ,если немного то можно создать свой прибор и указать меньшее количество шс.

vladislav137
Автор темы
vladislav137
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #5 vladislav137 » 24.06.2015, 03:03

спасибо за помощь!!!