Имеем:
1. систему пожарной сигнализации связанную через С2000
2. систему контроля и управления доступом (СКУД)
Порядок действий:
1. Сначала пишется программа (в СКУДе) какие двери открыть в случаи пожара. Потом для того что бы программа отрабатывала необходимые действия при пожаре необходимо подать сигнал от охранно‐пожарного датчика (контакты ПЦН) к свободному входу. В свойствах входа осуществляем «привязку» программы к входу. Теперь при срабатывании охранно‐пожарного датчика будет отрабатывать программа переводящая все точки доступа в ОТКРЫТО. Т.е. в обычном режиме вход контроллера должен быть замкнут. К ПЦН привязываем программу управления №16 т.е.
Я это осмысливаю так: старая ПЦН замкнута тогка когда все разделы, связанные с реле на охране (т.е.в норме) или сняты с охраны. Иначе (т.е. ПОЖАР) выключена. Все правильно вроде. Если будет пожар, то ПЦН должно выключится,т.е. разомкнуться и произойдет срабатывание программы заложенного в контроллере СКУДа.Nesk писал(а):[post]275[/post] тарая ПЦН замкнута тогка когда все разделы, связанные с реле на охране или сняты с охраны. Иначе выключена.
Итог:
1.[quote="Nesk"][post]275[/post] Т.е. сработал датчик - реле включилось? Или выключилось?[/quote]
выключилось
2. Может подскажете поставить другую программу управления?
3.[quote="Nesk"][post]275[/post] для тактики 16 время управления не ставится, т.к. она сама по себе не временная, а логическая - либо в принципе включена, либо нет[/quote]
на всякий случай поставил 8191 сек (т.е. максимум)