Доброго времени суток!
Есть небольшая но странная проблема. При начальном опросе порта, ппрог находит все оборудование правильно (Сигнал-20). Но при считывании конфы из пульта Сигналы20 определяются "пользовательские" с разными номерами.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
скрин.JPG

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 02.03.2017, 11:47

Выложите конфигурацию и озвучьте версию ППрога.

maks-romanov M
Автор темы
maks-romanov M
Автор темы
Возраст: 38
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: Наладчик
Откуда: Спб

Непрочитанное сообщение #3 maks-romanov » 02.03.2017, 12:20

Версия ппрога последняя 3.2.0.11
P.S. В ручную меняю тип прибора, заливаю конфиг в пульт, но при повторном считывании конфига опять вылезает то же самое.
Вложения
Конфиг.rar
(3.99 КБ) 139 скачиваний

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 02.03.2017, 12:40

Аааааа, туплю :smu:sche_nie:
Все дело в том, что у вас пульт С2000 вер. 1.24, который имеет ограничения на количество перевариваемых ШС (не более 512). И если в память С2000-М записываются только ШС, входящие в раздел, или ШС с описанием, то в С2000 записываются все ШС приборов, присутствующие в конфигурации. Вот только нафига так было сделано у вас, понятия не имею. Можно поменять в ППроге тип прибора на нужный, привязки ШС к разделам сохраняются.

maks-romanov M
Автор темы
maks-romanov M
Автор темы
Возраст: 38
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: Наладчик
Откуда: Спб

Непрочитанное сообщение #5 maks-romanov » 02.03.2017, 13:45

pet-and писал(а):Можно поменять в ППроге тип прибора на нужный, привязки ШС к разделам сохраняются.

Так в том и дело, что когда меняю в ручную на сигнал20 и заливаю обратно, он при повторном считывании снова определяет их как "пользовательский" :du_ma_et:

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 02.03.2017, 15:00

Видимо последний ППрог не очень дружит с данным пенсионером. Других вариантов у меня нет.