Программа KDL-Calculator

FORUM_NAME: Программное обеспечение для систем безопасности
Описание: Программное обеспечение для систем безопасности
Модератор: Модераторы
unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 30
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 unitxp » 16.04.2017, 12:02

Третья программа КДЛ-Калькулятор.

Идея не моя, я просто реализовал это в виде программы :)

Суть такая:
Можно добавлять адресные устройства которые попадают в табличку, менять их количество итд.
При этом автоматически рассчитывается сколько адресов займут эти устройтсва, какой будет их ток, не привысит ли он ток который может выдать КДЛ (максимум 64мА). Так же можно использовать программу как справочник, картинки кликабельны и ведут на официальный сайт болида к соответствующему устройству).

Устройства можно добавлять двойным кликом. Меняется значение в таблице, так же двойным кликом.

Программа доступна по ссылке - https://cloud.mail.ru/public/HvPU/xisWdJunT

Если есть вопросы, пожелания, идеи или Вы нашли ошибки в программе, пишите... будем допиливать :)

unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 30
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 unitxp » 03.06.2017, 09:33

Сделал небольшую обновку...

KDL-Calculator v1.0.3.0 - https://cloud.mail.ru/public/HvPU/xisWdJunT
- При расчетах можно выбирать максимальный ток загрузки КДЛ от 32мА до 64мА с шагом 4мА.

Данная возможность сделана, чтобы рассчитать количество устройств не нагружая КДЛ на 100%, сделать так сказать запас для более стабильной работы или расширения системы на будущее.

unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 30
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 unitxp » 17.03.2018, 11:11

Всем доброго дня!

Сделал обновку KDL-Calculator, итак...

KDL-Calculator v1.0.3.1 - https://cloud.mail.ru/public/HvPU/xisWdJunT
- у ИПР 513-3АМ исп.01 обновил картинку.
- Добавил ИПР 513-3АМ исп.02, УДП 513-3АМ, УДП 513-3АМ исп.02
- Устранил недоработку предыдущих версий. (Если нажать "Удалить позицию" и не выбрать ее в таблице, программа аварийно завершала работу).

Думаю после Securika MIPS 2018 будет еще обновление устройств :)

AEA
AEA
Репутация: 1
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 14.03.2014
С нами: 4 года 8 месяцев
Профессия: Монтаж, наладка, ТО

Непрочитанное сообщение #4 AEA » 17.03.2018, 15:33

У С2000-ВТ описание от С2000-ОПЗ :zvez_ochki:
rt.JPG
err.JPG

unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 30
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 unitxp » 17.03.2018, 22:39

Спасибо за обнаруженную неточность :) Причем она была и раньше, многие проверяли и я в том числе и не заметили :)
Последняя версия теперь - KDL-Calculator v1.0.3.2 - https://cloud.mail.ru/public/HvPU/xisWdJunT

unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 30
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 unitxp » 07.09.2018, 00:32

KDL-Calculator v1.0.3.3 - https://cloud.mail.ru/public/HvPU/xisWdJunT
- Удалены устройства снятые с производства (ЭДУ 513-3АМ, ЭДУ 513-3АМ исп.02).
- Добавлен С2000-ИПДЛ.

Есть спорный момент... производитель пишет что у С2000-ИПДЛ токопотребление 1.7мА (64 / 1,7 = 37,6... 37 штук), а написано в описании не более 35 штук, что 64/1,8 = 35,5... 35 штук). Чему верить не знаю пока сделал 37 штук.

unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 30
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 unitxp » Вчера, 12:25

KDL-Calculator v1.0.3.4 (05.11.2018) - https://cloud.mail.ru/public/HvPU/xisWdJunT

- Удалено устройство снятое с производства (ЭДУ 513-3АМ исп.01).
- Добавлено устройство пришедшее на замену (УДП 513-3АМ исп.01).

Больше ничего нового нет :)

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 51
Репутация: 13
Сообщения: 1020
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #8 прораб » Вчера, 19:43

"Есть спорный момент... производитель пишет что у С2000-ИПДЛ токопотребление 1.7мА (64 / 1,7 = 37,6... 37 штук), а написано в описании не более 35 штук, что 64/1,8 = 35,5... 35 штук). Чему верить не знаю пока сделал 37 штук."

Однако ефрейторский зазор :-):

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 75
Сообщения: 2578
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #9 pet-and » Вчера, 21:14

прораб писал(а):Однако ефрейторский зазор :-):
Под ефрейторским, а скорее генеральским, зазором я бы принял адресов двадцать, двадцать пять адресного пространства ДПЛС, так, на всякий случАй.
Есть у меня в подчинении системы, где КДЛ нагружен по самое "не хочу", немного, но есть. Работает пока неплохо. Но есть чёткое предубеждение перед нагрузкой системы на пределе возможностей. Тем паче, что, в последние года два, три, НВП расслабиться не даёт.

unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 30
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #10 unitxp » Вчера, 22:56

Кстати на официальном форуме я получил от сотрудника НПВ Болид правильный ответ. Это 37. :)