Сигнал 20м

FORUM_NAME: Сигнал-20
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Usschel
Автор темы
Usschel
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14.12.2017
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Usschel » 16.12.2017, 21:55

Всем привет. Выручайте никак не разберусь. На приборе сигнал-20м при постановке на охрану любого шлейфа. Начинает мигать свето диод #4 релейного выхода . И пишет на пульту обрыв выхода как быть что делать помогите. После того как шлейф снимаешь с охраны мигание прекращается и пишет выход восстановлен. Горю выручайте.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 17.12.2017, 00:09

Usschel, реле № 4, это выход с контролем целостности линии, получается когда ставите шлейф на охрану, то выход по всей видимости запрограммирован на включение, и получается что неисправна подключенная к этому выходу нагрузка.
Нужно сделать:
1. проверить исправность нагрузки и подключить ее как положено, через МПН или диод (в РЭ на прибор стр.43).
2. можно просто поставить диод если нет ни какой нагрузки.
3. отключить контроль линий для данного выхода.

P.S: что на него хоть подключено то?
Не ошибается только тот кто не работает.

Usschel
Автор темы
Usschel
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14.12.2017
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Usschel » 17.12.2017, 06:58

Нечего не подключено поставил диод из комплекта такая же петрушка. Может я что-то то лишнего в pprog намутил. Подскажите где там конкретно какие параметры задать для него. Выходы ни какие не используются

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 17.12.2017, 07:21

конкретно какие-то параметры надо убрать - вот именно такой ответ можно и получить.

Конфигурации С2000 и Сигнала показывайте, чтобы не играть в угадайку

Usschel
Автор темы
Usschel
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14.12.2017
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #5 Usschel » 17.12.2017, 07:45

Высылаю конфигурацию пульта.
Пульт.rar
(1023 байт) 173 скачивания
Последний раз редактировалось Mixail 51 17.12.2017, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Конфигурацию пульта текстом выложил.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 17.12.2017, 12:00

Usschel, диод нужно ставить в обратной полярности, т.е катодом к +, анодом к -.
Самого Сигнал-20М конфигурация где?
Не ошибается только тот кто не работает.

Usschel
Автор темы
Usschel
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14.12.2017
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #7 Usschel » 17.12.2017, 12:34

Прошу прошения ну я не знаю как посмотреть конфигурацию сигнала через какую программу

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #8 Mixail 51 » 17.12.2017, 12:37

Usschel, приборы программируются через программу Uprog, точно так же как и пульт подключаем по RS485►считываем и т.д.
P.S: только когда сам прибор будете считывать, то нужно либо пульт отключить, либо перевести его в режим программирования.
Не ошибается только тот кто не работает.

Usschel
Автор темы
Usschel
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14.12.2017
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #9 Usschel » 17.12.2017, 13:02

Всем огромное все получилось

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #10 Mixail 51 » 17.12.2017, 13:25

Usschel, чего было то хоть? Контроль линий отключили?
Не ошибается только тот кто не работает.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20п SMD
    nikrzd » 08.07.2020, 10:59 » в разделе Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
    3
    1305
    DruG Перейти к последнему сообщению
    09.07.2020, 13:53
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20
    LightSoul2022 » 04.10.2022, 18:10 » в разделе Сигнал-20
    3
    1061
    прораб Перейти к последнему сообщению
    05.10.2022, 10:41
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал-10 и Струна Бро-5 gsm+eth
    Sim25 » 18.04.2021, 09:06 » в разделе Сигнал-10
    6
    1108
    DruG Перейти к последнему сообщению
    20.04.2021, 12:32
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Пульт и Сигнал-10 Вложения
    alegator42 » 24.05.2019, 03:54 » в разделе С2000М вер. 3.xx и выше
    1
    1782
    Rustam74 Перейти к последнему сообщению
    28.05.2019, 10:26
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению не исправность сигнал 20м вер 2.00
    alexei85 » 09.02.2020, 20:21 » в разделе Сигнал-20М
    4
    2045
    alexei85 Перейти к последнему сообщению
    11.02.2020, 20:45
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению не зависимые Сигнал 10
    Alik1881 » 13.05.2020, 07:57 » в разделе Сигнал-10
    10
    980
    Svin Перейти к последнему сообщению
    13.05.2020, 14:53
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению неисправность сигнал 20 м
    alexei85 » 16.07.2020, 20:49 » в разделе Сигнал-20М
    1
    1270
    DruG Перейти к последнему сообщению
    16.07.2020, 21:29
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Подключение 535-07 к Сигнал-20М Вложения
    nikrzd » 09.08.2020, 10:15 » в разделе Сигнал-20М
    5
    2033
    nikrzd Перейти к последнему сообщению
    23.08.2020, 13:55
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Проблемы с Сигнал-20М Вложения
    Ildus » 04.01.2021, 14:29 » в разделе Сигнал-20М
    7
    1439
    Andrey V Перейти к последнему сообщению
    16.01.2021, 13:34
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20м + молния 12
    Maxelektrix » 13.11.2021, 13:02 » в разделе Сигнал-20М
    1
    545
    Maxelektrix Перейти к последнему сообщению
    15.11.2021, 06:54