Сигнал20 гасит 485 линию

FORUM_NAME: Сигнал-20
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20
Модератор: Модераторы
juggler
Автор темы
juggler
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #1 juggler » 19.09.2014, 09:02

Ситуация такова: на 485 линии висят 5 сигналов 20П и 1 сигнал 20.
Сигнал 20 работает корректно до включения его в 485 линию, где он успешно садит всю линию.
Может кто сталкивался?

ionizer
ionizer
Возраст: 40
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09.12.2014
С нами: 1 год 11 месяцев
Профессия: инженер
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 ionizer » 09.12.2014, 13:28

Может у Сигнал 20-го диод защитный пробит? Я на вебинаре посвящённом приборам слышал, что такое случается.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению сигнал10 и сигнал20
    fruit » 15.12.2015, 11:01 » в разделе Сигнал-10
    2
    939
    Vse Перейти к последнему сообщению
    15.12.2015, 11:47
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Может ли неисправный С2000-2 вешать всю линию ?
    DmitryK » 24.07.2015, 11:03 » в разделе С2000-2
    6
    534
    DmitryK Перейти к последнему сообщению
    03.08.2015, 15:02
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению с2000м не видит сам себя при включении в линию RS-485
    agosh » 30.07.2015, 14:51 » в разделе C2000M
    6
    839
    Sia-Ori Перейти к последнему сообщению
    30.07.2015, 23:14