Приветствую. На объекте стоит 3шт Сигнал-20 вер. 2.10 (02.06)
Используется как система оповещения. К ним подключено 60 звонков. Нажимаем звонок, срабатывает нужный индикатор, нажимаем кнопку на Сигнал-20 и дальше ожидаем звонков.

Собственно вопрос. Возникла потребность перенести все это. Чтобы не перетягивать 60 проводов от звонков можно ли через RS-485, подключить табло с клавиатурой С2000-БКИ на новом месте. И принимать на нем оповещения?
Если так нельзя, посоветуйте пожалуйста как можно реализовать данный перенос.

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 38
Репутация: -1
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #2 GoBlinTsht » 20.11.2014, 16:59

Непонятно логика работы (Нажимаем звонок, срабатывает нужный индикатор, нажимаем кнопку на Сигнал-20 и дальше ожидаем звонков.)

БКИ может работать только под управлением С2000 либо С2000М
Если верить табличке "Сведения по совместимости оборудования и ПО" на сайте болида, то Сигнал-20 серии 02 с прошивкой 2.10 умеет работать с С2000 и С2000М.
В С2000 (С2000М) будет необходимо прописать шлейфы, разделы, права доступа (т.е. понадобится компьютер и какой-либо из преобразователей интерфейса)

gr27ru
gr27ru
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03.06.2013
С нами: 3 года 6 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 gr27ru » 23.11.2014, 20:25

GoBlinTsht писал(а):Непонятно логика работы (Нажимаем звонок, срабатывает нужный индикатор, нажимаем кнопку на Сигнал-20 и дальше ожидаем звонков.)
На сколько я понял, пары со звонков подключены на шлейфы Сигнал-20, шлейфы стоят в охране (охранные, возможно без права снятия) и при нажатии звонка шлейф рвется, т.е. срабатывает.
Нормально придумано ))

gr27ru
gr27ru
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03.06.2013
С нами: 3 года 6 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #4 gr27ru » 23.11.2014, 20:33

timsoid писал(а):посоветуйте пожалуйста как можно реализовать данный перенос.
Для реализации понадобятся:
- пульт С2000 или С2000М
- блок индикации С2000-БКИ
В пульте под три Сигнал-20 создаем 60 разделов, а в С2000-БКИ к индикаторам 1-60 привязываем разделы с 1 по 60 и даем право только взятия под охрану.
В итоге все будет работать по прежнему, при нажатии звонка на блоке индикации срабатывает соответствующий индикатор, нажатием на него ставим шлейф Сигнал-20 на охрану.