Заикается сирена

FORUM_NAME: Сигнал-20
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


stek
Автор темы
stek
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник, наладчик, инженер

Непрочитанное сообщение #1 stek » 28.08.2015, 05:45

При переводе шлейфа в тактику 1-Комбинированный пожарный (двойная сработка) сирена начинает заикаться, при переводе в 4-охранный нормально проговаривает про эвакуацию. На "выход С" постоянно присутствует потенциал около 12 вольт, в момент сработки падает до 0. Установлено что потенциал присутсвует извне, т.е. если откинуть шлейф оповещения, его нет на приборе.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 28.08.2015, 07:46

Сирена-проговаривается, шлейф оповещения.
Ху*ню какую то не понятную написали и помогите ему, нормально сформулируйте вопрос с употреблением более менее правильных терминов.
Не ошибается только тот кто не работает.

stek
Автор темы
stek
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник, наладчик, инженер

Непрочитанное сообщение #3 stek » 28.08.2015, 08:00

ху*се у вас тут нормы общения

stek
Автор темы
stek
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник, наладчик, инженер

Непрочитанное сообщение #4 stek » 28.08.2015, 10:35

на "выход С" сигнала 20 подключен оповещатель "Соната К". когда шлейфы стоят в охранной тактике оповещение о пожаре работает нормально. При переводе шлейфов в пожарную тактику начинается глюк с оповещением. В динамиках звучит только начало тревожного сообщения - первые 3 секунды и так повторяется по кругу.

Установлена причина - "выход С" замыкается и размыкается с интервалом в те самые 3 сек.

что можете подсказать по теме?

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 46
Репутация: -1
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #5 GoBlinTsht » 28.08.2015, 11:42

stek писал(а):Установлена причина - "выход С" замыкается и размыкается с интервалом в те самые 3 сек.
Странное время...

stek писал(а):когда шлейфы стоят в охранной тактике оповещение о пожаре работает нормально
Это как?

stek писал(а): что можете подсказать по теме?
Пункт номер адын: Прочитать мануал по прибору. Много думать. Если проблема не понятна - то:
Пункт намбер ту: Считать UProg-ом конфигурацию Сигнала и озвучить ее тут

Навскидку: Умолчальная тактика работы выхода С - программа 12 (Сирена). При пожаре это выглядит так:
Оповещатель 1,5 с – включен/0,5 с – выключен

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 28.08.2015, 12:17

stek писал(а):ху*се у вас тут нормы общения
Ну как умеем так и общаемся :hi_hi_hi: , ну да ладно ближе к теме, в Сигнал-20 выход "с" или сирена по другому, работает по типу открытого коллектора, т.е включает/отключает 12 вольт в линию этого реле в зависимости от выбранной тактики работы.
В тоже время Соната-К запускается от сухого контакта, т.е простым замыканием контактов, тут как бы непонятки получаются, либо у Вас Сигнал-20 старой версии, в которой реле сирена и лампа работают по сухому контакту, либо неправильно подключена Соната-К.
В тоже время если Вы пишите что пробовали менять тип шс в приборе, то соответственно у Вас есть опыт по программированию приборов. Вывод:
1. проверить версию прибора, вернее тип выхода сирены (ОК или сухой контакт);
- проверить тактику работы реле и функцию контроля линий.
- если реле работает по открытому коллектору, то необходимо будет цепь управления Сонатой-к переключить на любой из реле 1, 2 или 3, предварительно его запрограммировав на нужную логику работы.
2. слить конфигурацию и выложить в тему для обозрения, выложив конфигурацию прибора, можете описать поставленную задачу, и мы здесь исправим ошибки и отправим ее Вам. Выкладывая конфигурацию и задачу необходимо указать какие извещатели используются, а также какие исполнительные устройства будут подключатся к релейным цепям прибора.
Не ошибается только тот кто не работает.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #7 прораб » 28.08.2015, 12:46

Поставить для выхода упр. сиреной программу "включить на время"

stek
Автор темы
stek
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник, наладчик, инженер

Непрочитанное сообщение #8 stek » 28.08.2015, 13:12

Огромное спасибо GoBlinTsht, Mixail 51 и Прорабу за инфу, стала чуть понятнее суть дела. В пожарке я новичок (второй день). Прибор Сигнал-20 сер. 02 (версия 2.11)

конфигурацию отправлю как разберусь, как здесь вставить файл)

UPD. разобрался)
Вложения
школа 12.cnu
конфигурация
(677 байт) 229 скачиваний
Последний раз редактировалось stek 28.08.2015, 13:15, всего редактировалось 1 раз.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #9 Mixail 51 » 28.08.2015, 13:15

Нажимаете на "стандартный ответ", внизу будет ссылочка прикрепить файл, ну там далее разберетесь.
Не ошибается только тот кто не работает.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #10 Mixail 51 » 28.08.2015, 13:24

Датчики то какие на шлейфах сидят?
К выходу сирена не подходит случайно перемычка от минуса или плюса питания?
Также Вы не написали что требуется от прибора, то что запускать Сонату-К это понятно, а есть ли табло "ВЫХОД" или отключение вентиляции, может еще нужно что ПЦН был, допустим на пожарную часть.
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #11 pet-and » 28.08.2015, 21:30

stek писал(а):ху*се у вас тут нормы общения
За демократией валите за бугор, у пролетариев можно и в жбан отхватить.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #12 Mixail 51 » 28.08.2015, 22:37

pet-and писал(а):За демократией валите за бугор, у пролетариев можно и в жбан отхватить.
Да ладно на человека наезжать :-): , я то сам погорячился в выражениях, вот он мне справедливо и ответил.
Не ошибается только тот кто не работает.

stek
Автор темы
stek
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник, наладчик, инженер

Непрочитанное сообщение #13 stek » 29.08.2015, 06:56

датчики ДИП 212-45 и есть тепловики (не знаю какие). К выходу сирена подключена перемычка с плюса питания. Система оповещения на одном шлейфе с табло выход (монтировал не я). Есть ПЦН-ы на пожарную часть: 1,2,3,4.

Вообще я думаю сегодня разберусь с этой проблемой. Дошло понимание принципа работы)

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #14 Mixail 51 » 29.08.2015, 11:30

Значит получается что:
- тип шс № 1 нужно ставить;
- то что к выходу сирена подключена перемычка, то к этому реле подключены табло "выход", по принципу:
минус на прямую, а плюс через реле. Для этого реле нужно задать программу управления № 9 - лампа, или на худой конец № 8 - мигать из состояния включено;
- нужно вычислить с какого реле идет конец кабеля на Сонату-К (можно просто продернуть кабель от сонаты до сигнала-20) и задать этому реле программу № 3 - включить на время или № 1 - включить.
- нужно вычислить с какого реле идет конец кабеля на блок передающий сигнал на пожарную часть, могу предположить что это либо БОПИ, либо Стрелец, этому реле тоже задать необходимую программу.

Ну думаю что разберетесь.
P.S: точно не помню, но помоему у этой версии Сигнала-20, не соответствуют номера реле в программе Uprog и в приборе, а именно реле № 4 и 5. Т.е если в программе реле № 4, то на плате это реле под № 5. Как бы попутаны местами. Так будьте внимательнее.
Не ошибается только тот кто не работает.

stek
Автор темы
stek
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник, наладчик, инженер

Непрочитанное сообщение #15 stek » 29.08.2015, 13:28

Все так и сделал, все работает, спасибо! ))
В uprog действительно перепутаны выходы "лампа" и "сирена" (4 и 5).
На пульт стоит прибор Мираж.

Только вот странным образом шлейфы старше 10-го (11,12,13) не работают в пожарной тактике.
В инструкции вычитал, что автономный режим работы прибора допускает только 10 пожарных шлейфов. Я правильно понимаю, что остальные 10 могут быть только охранными?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #16 Mixail 51 » 29.08.2015, 16:00

stek писал(а):... Я правильно понимаю, что остальные 10 могут быть только охранными?
Да правильно понимаете, в инструкции так и написано:
Если при конфигурировании какие-либо шлейфы из второй десятки были назначены как пожарные, обработка и управление этими шлейфами в автономном режиме работы прибора блокируется.
это существенный недостаток данной версии прибора, но исходя из моего опыта, по типу шс № 4 (охранный шлейф) прибор тоже нормально отрабатывает тревоги от пожарных извещателей, только нет двойной сработки (внимание затем пожар), и некоторые типы ИПРов приходится несколько иначе расключать, нежели чем при пожарном типе шс.
Не ошибается только тот кто не работает.

stek
Автор темы
stek
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник, наладчик, инженер

Непрочитанное сообщение #17 stek » 30.08.2015, 10:34

спасибо за разъяснение!