Alex88 писал(а):И вот эти люди мне что-то про качество монтажа говорят...Да!
Индикацию можно будет только у 5 ШС сделать - через 5 реле Сигнала. Только вот насколько я помню реле Сигнал-20 не понимаете сценарии управления С2000.
Реле тут вовсе не причем, хотя можно и их задействовать, если обговорить нюансы.
Я писал про то, что можно сделать имитацию "постановки/взятия" , но тревогу индицировать сложно, хотя и можно. Но это все грабли.
Расскажу на пальцах, как я себе это представляю -
1 При нажатии/отжатии кнопки Сигнала - берется/снимается на охрану зашунтированный сопротивлением ШС, при этом запускается сценарий для взятия/снятия зоны КДЛ (ДИП34).
2.Если происходит невзятие зоны КДЛ (ДИП34), то запускается
другой сценарий и снимает с охраны зашунтированный ШС Сигнала.
Вот тревогу зоны КДЛ индицировать не получится - нельзя заставить индикатор ШС Сигнала мигать или покраснеть) (если только через реле, но их всего 5)
Для 2х Сигналов надо написать порядка 80 одинаковых сценариев в пульте.